1

Sujet : Pression variable sur chaudière murale au gaz

Bonjour,
j'ai un probleme avec la chaudiere murale à gaz De Dietrich (ref: City 2.24) installé il y a 5 ans. Quand j'allume le chauffage, la pression augmente d'un point. Et quand je l'éteins, la pression descend tout en bas à 0.5.
Ce qui m'oblige à remettre de l'eau une fois par jour.

D'où vient ce problème ? Et comment remédier ?

Merci

2

Re : Pression variable sur chaudière murale au gaz

Les point a vérifier en priorité sont les suivants.

Absence de fuites dans la totalité du circuit.
Vérification du vase d'expansion, gonflage et étanchéité de la membrane.
Vérification si une soupape ne s'ouvre pas prématurément et décharge le pression vers les égouts.