Sujet : Réglage Pression vase d'expansion

Bonjour à tous,

Je me pose la question de la pression à mettre dans mon vase d'expansion de ma chaudière électrique gialix 12ma confort en chauffage au sol.

Mon installation est de plein pied donc ma hauteur statique est de 0.

J'ai toujours entendu dire qu'il fallait régler un vase d'expansion à minimum 0.7 bar

Sur la documentation de la chaudière, il est indiqué un réglage de 0.25 bar pour une hauteur statique de 2.5.

Pourriez m'indiquer combien je dois mettre de pression dans le vase d'expansion?

Normalement il y a un delta de 0.3 entre la pression de l'eau et la pression du vase d'expansion ce qui ferait 0.25+0.3=0.55 bar de pression d'eau.

Je trouve ça très bas!!!

Pourriez m'indiquer à combien je dois mettre de pression d'eau dans l'installation ?

Merci pour votre réponse et bonne journée

2 Dernière modification par El-Homari (22-11-2024 22:17:13)

Re : Réglage Pression vase d'expansion

Bonjour.

Plusieurs paramètres sont a prendre en compte pour le gonflage du vase d'expansion, toutefois une chaudière murale est fourni d'origine avec un vase gonflé a 0.8 bars pour une installation de 100 litres d'eau.
Autrement il faut chercher  "coteau suisse" un petit logiciel gratuit qui peut vous aider a faire ces réglages.

Ces forums sont fermés, et cesseront de fonctionner bientot.
Un nouveau forum a été mis en place ici → https://plombiers-reunis.com/v3/communaute/

Re : Réglage Pression vase d'expansion

Bonjour,

La chaudière est livrée avec une pression de 1.5 dans le vase d'expansion.

J'ai descendu la pression à 0.8 et réglé la pression de l'eau à 1.1.

Je vais regarder couteau suisse

Merci

Re : Réglage Pression vase d'expansion

Parfait,  donnez nous des nouvelles...