Sujet : Sertissage tube pvc-c
Bonjour,
est-il possible de sertir un tube pvc-c avec un manchon multicouche, pour etendre
une installation d'eau, et repartir en multicouche ? si non pourquoi ?
Merci de vos réponses.
Cordialement
Non connecté Se connecter S'inscrire
Plombiers Réunis » Réseaux de plomberie en PER et multicouche » Sertissage tube pvc-c
Pages 1
Bonjour,
est-il possible de sertir un tube pvc-c avec un manchon multicouche, pour etendre
une installation d'eau, et repartir en multicouche ? si non pourquoi ?
Merci de vos réponses.
Cordialement
Bonjour, tu auras deux catégories de raccord à sertir que tu ne pourras pas mélanger les uns aux autres. Il existe deux types de matériaux au niveau des réseaux canalisations à savoir:
Des raccords à sertir pour le PE tu le trouveras sur la couleur bleue et rouge.
Et enfin, tu auras les raccords qui vont se mettre sur le multicouche, celui-ci le tube il est blanc.
Donc tu l'auras compris, tu ne peux pas mélanger les raccords car les épaisseurs ne sont pas les mêmes et tu ne pourras pas sertir les raccords correctement.
Par contre, il existe des raccords spécifiques que tu achètes pour aller d'un côté sur du multicouche et de l'autre côté du PE donc avec ça, tu pourras tout simplement prolonger ton réseau ou faire les modifications à la demande.
Enfin, pour répondre précisément à ta question le PVC-C celui-ci est un matériau tube en PVC pression rigide, il n'est pas possible de le sertir. Par contre celui-ci se colle et donc tu pourras mettre à côté un manchon à coller avec un embout filetée en diamètre qui te correspondra DN20 par exemple, donc tu auras un filetage mal en PVC ou en laiton a coller et sur ce pas de vice mal, tu pourras repartir avec n'importe quel raccord à sertir pour repartir sur ton réseau
Bonjour,
merci pour ses informations très intéressantes. Le problème est que l'alimentation du mitigeur de douche se fait en diametre 14. Je suis passé a leroy + recherche sur le net, je ne trouve pas de raccord diametre 14 a coller et repartir (a sertir ou a visser) sur du diametre 16. Je pensais utiliser un connecteur automatique type tout push, mais l'insert diametre 14 n'existe pas. Je ne sais comment faire a part repartir du robinet d'arret en multicouche !
Codialement
Bonjour, tu ne trouveras pas de raccord à coller en diamètre 14 étant donné que sur le PVC-U ce diamètre n'existe pas le plus petit c'est du diamètre 16 est-ce que tu peux faire une photo et indiquer les diamètre sur la photo ?
Si c'est du diamètre 14, ce n'est pas du PVC-u
Pages 1
Plombiers Réunis » Réseaux de plomberie en PER et multicouche » Sertissage tube pvc-c