1 Dernière modification par Ludovici (14-01-2024 11:13:01)

Sujet : (Résolu) Corrosion raccord laiton et cuivre? (réaction chimique)

Bonjour à tous,

Je suis un particulier ayant comme moyen de chauffage une PAC Atlantic Alféa S type air/eau.
Elle a 13 ans, fonctionne bien, pas de soucis majeur.
Sauf qu'aujourd'hui, mon plombier est venu réaliser l'entretien de la PAC, généralement tout les 2 ans. Et là il constate tout comme moi puisque j'étais présent, une corrosion, du moins si on peut appeler cela comme ça, de plusieurs raccords laiton au niveau de l'unité principale qui est à l'intérieur de la maison.
Petit historique au préalable, en 2021, un désembouage du plancher chauffant a été réalisé à l'aide du produit Fernox f3. C'est peut être une information importante.

Vous trouverez les photos de mon installation de PAC, pour être plus précis il s'agit de la partie distribution de mon plancher chauffant et de mes radiateurs.

Je mets en avant ces photos directement car ça devrait faire rapidement avancer les choses concernant mon questionnement. Du moins les personnes ayant déjà rencontrées ce type de corrosion faisant apparaitre cet aspect bleuté (pour moi c'est plus une réaction chimique) devraient se manifester rapidement, du moins je l'espère?
C'est trés ciblé car sur les autres raccords en amont et aval de l'installation ce phénomène ne se fait pas!!!

Donc c'est très simple kézako????

Merci pour vos retours.
corrosion-sur-raccords.jpg

Corrosion-sur-raccords1.jpg

Re : (Résolu) Corrosion raccord laiton et cuivre? (réaction chimique)

D'autres photos.....

Avec vue d'ensemble de l'unité.

Pac-Atlantic.jpg

Fuite-sur-raccord.jpg

3

Re : (Résolu) Corrosion raccord laiton et cuivre? (réaction chimique)

bonjour

j'ai souvent rencontré ce phénomène qui peut se produire des années après la réalisation des installations, j'ai remarqué que c'est souvent sur les parties de cuivre ou laiton où il y a eu de la chauffe, brasures avec apport de décapant, ou complètement aléatoire suivant aussi l'air ambiant.
je pense aussi que c'est une réaction chimique.
Autour des raccords laiton on voit une accumulation de pate bleu alors qu'il n'y a pas eu de brasure de faite.
j'ai une théorie qui vaut ce quelle vaut:
Tout ces raccords sont bien étanche à l'eau, mais comme chacun  le sait, ce qui est étanche à l'eau n'est pas forcement étanche à l'air ou à certains gaz, O2, H2 et certains autres gaz aux molécules difficiles à contenir.
Le désembouage au Fernox f3 à peut être généré ce genre de gaz  qui au contact des métaux et l'air extérieur ont produit ce résultat.
c'est une hypothèse !

JR

4

Re : (Résolu) Corrosion raccord laiton et cuivre? (réaction chimique)

Bonjour.

JR a tout dit, je rejoints son point de vue.

Aucun danger il suffit de laver tout ce bleu a l'eau savonneuse.

Re : (Résolu) Corrosion raccord laiton et cuivre? (réaction chimique)

Bonjour,

Je vous remercie beaucoup pour vos réponses, quand on a pas trop de compétences dans le domaine on pense toujours au pire, donc vous me rassurez beaucoup.

J'ai pu échanger avec certains plombiers, des connaissances, et on peut dire que tout se rejoint.

Merci encore,

Bonne continuation à vous, et peut être à bientôt,

Mikaël