1 Dernière modification par mitch766 (09-12-2023 10:22:05)

Sujet : Thermostat d'ambiance de Dietrich AD337

Bonjour

Je viens d'acheter ce thermostat d'ambiance (de Dietrich AD 337) pour ma chaudière fioul de la même marque(voir photo) pour remplacer ma sonde d'ambiance
Diematic BG20
https://i69.servimg.com/u/f69/14/43/47/91/img_2013.jpg
https://i69.servimg.com/u/f69/14/43/47/91/img_2014.jpg
https://i69.servimg.com/u/f69/14/43/47/91/img_2015.jpg
https://i69.servimg.com/u/f69/14/43/47/91/screen11.jpg
https://i69.servimg.com/u/f69/14/43/47/91/img_2016.jpg
https://i69.servimg.com/u/f69/14/43/47/91/screen12.jpg

Je me pose certaines questions :
Le thermostat AD337 est il compatible avec mon installation ?
Suffit il de retirer les fils des 3 plot de la sonde et de les mettres dans le nouveau thermostat ?

Merci de vos réponses

Sujets pièces jointes

IMG_20231208_160039.jpg, 3.34 mb, 3000 x 4000
IMG_20231208_160039.jpg 3.34 mb, 30 téléchargements depuis. 09-12-2023 

IMG_20231208_165915.jpg, 3.21 mb, 3000 x 4000
IMG_20231208_165915.jpg 3.21 mb, 28 téléchargements depuis. 09-12-2023 

Re : Thermostat d'ambiance de Dietrich AD337

Plus personne ici?

3

Re : Thermostat d'ambiance de Dietrich AD337

Bonjour

Je suis pas sûr que ça soit si simple, il n'y a pas 3 mais 6 fils.

la sonde actuelle est le report à distance de la régulation qu'il y a actuellement en place sur le tableau de bord, il faut être sûr  que cette régulation agit simplement sur le brûleur et pas sur une vanne 3 voies avec ses sondes.
Si c'est bien le cas je pense qu'il faut déconnecter la régulation actuelle et la remplacer par le thermostat AD 337 qui agit aussi sur le brûleur simplement par rapport à la température ambiante.
si vous avez le schéma électrique de la chaudière et du thermostat il faut les poster pour voir

JR

Re : Thermostat d'ambiance de Dietrich AD337

Merci de votre réponse
Ça ne serait pas ça la vanne 3 voies par hasard ?
https://i69.servimg.com/u/f69/14/43/47/91/img_2017.jpg

https://i69.servimg.com/u/f69/14/43/47/91/img_2018.jpg

5

Re : Thermostat d'ambiance de Dietrich AD337

re

Donc votre thermostat n'est pas compatible, vous avez une régulation DIEMATIC qui agit sur la vanne 3 voies, vous avez le top de la régulation, il n'y a aucun intérêt à mettre ce thermostat qui en plus obligerait à démonter la régulation actuelle.
vous pouvez faire tout ce que fait le thermostat avec la régulation actuelle, même beau mieux.

JR

Re : Thermostat d'ambiance de Dietrich AD337

J'avais un gros doute...
Heureusement que je n'est pas cherché a l'installer....
Dans l'hypothèse où ma sonde de température BG20 viendrai à rendre l'âme , existe t'il un modèle plus récent de remplacement de nos jours ?
Merci d'avoir pris le temps de répondre à mon post
Bon dimanche