11

Re : Dysfonctionnement chaudière GEMINOX FT30S

Bonsoir,


Le chauffage fonctionne tel que vous nous l'avez indiqué (diminution de la température d'eau et réglage manuel de la vannes 4 voies).
La résistance évoquée est OK.

Que reste-t-il à vérifier ? Sauf erreur :

- le relais
- le moteur de la vanne 4 voies

Pour précision, le relais a deux voyants : vert et rouge (photo ci-joint).
Ces informations vous permettent-elles d'en savoir un peu plus sur ce relais ou comment le vérifier ?

Concernant le moteur, une idée pour vérifier son bon fonctionnement ?

Qu'est-ce vous auriez remplacé compte tenu du dysfonctionnement rencontré ?

Sujets pièces jointes

SAVE_20231120_202808.jpg, 800.18 kb, 1687 x 1265
SAVE_20231120_202808.jpg 800.18 kb, 66 téléchargements depuis. 20-11-2023 

12

Re : Dysfonctionnement chaudière GEMINOX FT30S

Bonjour.
C'est difficile de vous répondre sur du materiel inconnu, je ne vois pas a quoi sers le relais.
Pour le servo-moteur, il faut voir s'il n'as pas une position manuel, switch, bouton, levier ou manette.
Puis demander du chauffage en positionnant le module de controle a fond et baisser le températures de la chaudière, pour actionner la vanne en sens ouverture, ET vous regardez si le servomoteur s'actionne pas pas.

13

Re : Dysfonctionnement chaudière GEMINOX FT30S

Bonsoir,

Je vais essayer de procéder à ces tests.

Petit aparté : vous y connaissez-vous en PAC ?
Sauriez-vous m'indiquer où trouver le transducteur bp sur une PAC DAIKIN RZQ125 B + AJTECH 125 ?

Pour précision, le module extérieur Daikin fonctionne, la chaleur arrive sur l'échangeur du module intérieur Ajtech mais n'en ressort pas.

Programme sur la télécommande DAIKIN déportée OK.

En appuyant sur la touche test un code défaut E4 apparait.
Problème de pressostat écarté car shunter pour test mais aucune différence.

Ce n'est vraiment pas de chance car la PAC a été installée en relève de chaudière et nous l'avons conservé pour deux raisons :

- production eau chaude sanitaire
- contrat option tempo utilisation de la chaudière sur les jours rouges.

Malheureusement, actuellement les deux systèmes dysfonctionnent...

Au plaisir de vous lire

14

Re : Dysfonctionnement chaudière GEMINOX FT30S

Darius a écrit:

Bonjour.
C'est difficile de vous répondre sur du materiel inconnu, je ne vois pas a quoi sers le relais.
Pour le servo-moteur, il faut voir s'il n'as pas une position manuel, switch, bouton, levier ou manette.
Puis demander du chauffage en positionnant le module de controle a fond et baisser le températures de la chaudière, pour actionner la vanne en sens ouverture, ET vous regardez si le servomoteur s'actionne pas pas.

Bonsoir,

Le servomoteur ne réagit absolument pas.
Serait-il à remplacer ou certaines pièces peut-être ?
Dans l'affirmative, est-ce facile à trouver ?

Ou peut-être faut-il chercher ailleurs ?

15

Re : Dysfonctionnement chaudière GEMINOX FT30S

Bonjour.

Malheureusement  notre compétence s'arrete a ce niveau.

Je ne peux pas vous affirmer que le servo-moteur est en panne je ne sais pas si la commande electrique qui le fait basculer arrive bien au moteur.

Je ne sais meme pas a  quoi il rassemble.
Si vous nous posteriez des images qui nous permettent de la voir en intégralité ça aiderais grandement.

Vous avez droit a 2 images par message, mais vous pouvez poster autant de messages que vous le désirez.
Images de moins de 3MO.

16

Re : Dysfonctionnement chaudière GEMINOX FT30S

Darius a écrit:

Bonjour.

Malheureusement  notre compétence s'arrete a ce niveau.

Je ne peux pas vous affirmer que le servo-moteur est en panne je ne sais pas si la commande electrique qui le fait basculer arrive bien au moteur.

Je ne sais meme pas a  quoi il rassemble.
Si vous nous posteriez des images qui nous permettent de la voir en intégralité ça aiderais grandement.

Vous avez droit a 2 images par message, mais vous pouvez poster autant de messages que vous le désirez.
Images de moins de 3MO.

Bonjour,

Servomoteur démonté pour le vérifier.

Quelques photos ci-dessous.

Pensez-vous qu'il pourrait être HS ?

Sujets pièces jointes

SAVE_20231202_154752.jpg, 347 kb, 1687 x 1265
SAVE_20231202_154752.jpg 347 kb, 55 téléchargements depuis. 02-12-2023 

SAVE_20231202_154756.jpg, 350.13 kb, 1687 x 1265
SAVE_20231202_154756.jpg 350.13 kb, 60 téléchargements depuis. 02-12-2023 

17

Re : Dysfonctionnement chaudière GEMINOX FT30S

Bonsoir,


Servomoteur changé, vanne 4 voies changée mais toujours aucun changement...

Quel pourrait être le problème ?

Que chercher ? Que tester ?