1

Sujet : Thermostat chauffage chaudière condensation

Bonjour,

On ma installé une chaudière à condensation Saunier duval THEMAPLUS CONDENS 26 GN/P  avec un thermostat tybox 1137.

J'ai beaucoup entendu que les chaudières à condensation été plus économique mais je ne vois pas la différence ..

Après quelques recherches sur internet, je vois qu'il n'est pas conseillé de mettre un thermostat on/off sur une chaudière à condensation car on en tire pas le meilleur.
La chaudière à un port ebus.

pourriez vous me donner vos avis svp ?

Merci d'avance

2

Re : Thermostat chauffage chaudière condensation

Le thermostat TYBOX 1137 ne régule pas. Il sert ici de limiteur de température ambiante.
Des réglages doivent être éffectués sur la chaudière pour tirer le meilleur de la chaudière à condensation.

Il faut disposer d'une sonde extérieure disposée sur un mur exposé au Nord, sans source de chaleur parasite à proximité, le paramètre D162 de la chaudière est positionné à 1.

Régler la loi d'eau (droite de chauffe).