Sujet : Sécurité chaudière gaz collective

Bonjour,

Nous sommes locataires dans un immeuble avec une chaudière gaz collective.

Le DPE indique 2 défauts A2 que les propriétaires n'ont pas corrigé depuis 3 ans (peut-être parce qu'ils ne sont pas importants):

- C.7-8b

(L'extrémité du robinet ou de la tuyauterie en attente n'est pas obturé)

- C14-19.4

(distance verticale entre le bord supérieur de l'amenée d'air et le bord supérieur de la sortie d'air est inférieur à 1,50m et/ou la partie supérieure de l'orifice de l'amenée d'air est placée à plus de 1,50m du sol du local).

Quelqu'un sait si ces défauts sont réellement dangereux?
Nous avons du mal à avoir des informations, et cela nous rendrait bien service!!

Merci beaucoup

Re : Sécurité chaudière gaz collective

Un robinet de gaz non raccordé doit etre obturé avec un bouchon.

Une ventilation basse (amené d'air) doit etre au maxi a 30cm du sol.