Sujet : Remplacement WC diam 100 avec évacuation diam 80

Bonjour à tous,

Je souhaite remplacer mon WC dans un appartement des années 80 avec une colonne d'évacuation en diamètre 80, hors tous les toilettes que je trouve dans les magasins de bricolage ont des évacuations en diamètre 100.
J'ai fais venir un plombier qui m'a dit qu'il pouvait poser le WC en mettant un "réducteur"/"entonnoir" mais en passant chez Leroy Merlin un vendeur m'a dit de ne pas faire car il y avait un risque que le WC se bouche si ce qui s'évacue reste coincé en travers entre le tuyau diam 100 et celui diam 80 ?

Qu'en pensez-vous ?

Merci pour votre aide

Re : Remplacement WC diam 100 avec évacuation diam 80

Oui en effet cela risque de se boucher, d'ailleurs si le WC est evacué vers une fonte de 75 c'est qu'il n'est pas reglementaire.

Si cela se bouche se sera dans la fonte et pas dans la reduction https://blogs.plombiers-reunis.com/evac … e-o75.html

3

Re : Remplacement WC diam 100 avec évacuation diam 80

El-Homari a écrit:

Oui en effet cela risque de se boucher, d'ailleurs si le WC est evacué vers une fonte de 75 c'est qu'il n'est pas reglementaire.

Si cela se bouche se sera dans la fonte et pas dans la reduction https://blogs.plombiers-reunis.com/evac … e-o75.html

Je comprends mais mon soucis c'est que le batiment date des années 80 et l'évacuation vers la colonne je ne peux pas en changer le diamètre ....
Mon WC étant très ancien je pense que l'émail est devenu poreuse et que dès qu'on utilise les toilettes les odeurs remontent c'est pour ca que je souhaite en changer.

Il faudrait donc que je trouve un WC avec une évacuation 80 ? Mais même avec une évacuation en 80 si j'achète un WC qui n'est pas a aspiration ca risque peut être quand même de boucher, non ?

Re : Remplacement WC diam 100 avec évacuation diam 80

A quel étage êtes vous? quel est le diamètre de la chute verticale?
Oui en effet vous ne trouverez plus de WC en sortie 80 sauf les aspirambo.

5

Re : Remplacement WC diam 100 avec évacuation diam 80

El-Homari a écrit:

A quel étage êtes vous? quel est le diamètre de la chute verticale?
Oui en effet vous ne trouverez plus de WC en sortie 80 sauf les aspirambo.

On est au 4ème et dernier étage mais j'ignore de le diamètre de la chute vertical, je me renseignerais auprès du conseil syndical qui a peut etre l'information.
Je vais aller voir chez des magasins spécialisés sanitaire/salle de bain voir si ils ont quand meme des WC en 80.
Pour vous ca ne se fait plus a part ceux a aspiration ?

6

Re : Remplacement WC diam 100 avec évacuation diam 80

Bonjour.

Je pense bien que vous ne trouverez pas de WC en 80, mais vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête, vous pouvez prendre un WC normal et le raccorder a l'aide d'une réduction conique.

Le fait que vous avez des remontés, n'a rien a voir avec l'email usé, c'est que votre wc doit siphonner vu qu'il est évacué avec un tuyau trop petit..

7

Re : Remplacement WC diam 100 avec évacuation diam 80

Darius a écrit:

Bonjour.

Je pense bien que vous ne trouverez pas de WC en 80, mais vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête, vous pouvez prendre un WC normal et le raccorder a l'aide d'une réduction conique.

Le fait que vous avez des remontés, n'a rien a voir avec l'email usé, c'est que votre wc doit siphonner vu qu'il est évacué avec un tuyau trop petit..


Sauf qu'avec un diam 100 puis un 80 la matière si elle se met en travers risque de coincer au niveau de cone, c'est le risque dont m'a parlé le vendeur.

Pour les odeur dès qu'on s’assoit sur le WC pour uriner on sent tout le suite l'odeur d'urine vous monter au nez donc je pense que ca vient de l'émail qui absorbe l'urine, qui ne "glisse" pas, enfin sinon je ne vois pas ce que ca peut etre ....