Sujet : De Dietrich Citadine 2.24GN - ECS ok mais plus de chauffage

Bonjour à tous.

J'ai une chaudière De Dietrich modèle citadine 2.24GN. Depuis hier, je rencontre un soucis avec celle ci: la production d'ECS fonctionne parfaitement. Par contre, je n'ai plus de chauffage. J'ai des connaissances en hydraulique et en électricité de part mon métier, mais là je sèche complétement.

Je vous explique. Lorsque le thermostat se ferme pour demander à la chaudière de se mettre en route (contact TAM sur la carte), j'entend un relais de pilotage se coller.Il s'agit du relais du circulateur. Celui ci se met en route puis moins d'une seconde après, le relais s'ouvre, le circulateur s'arrête. Puis rien ne se passe. Aucun message d'erreur sur l'afficheur.

J'ai vérifier les différents points suivants:
   -Pression ok dans le réseau.
   -Le circulateur fonctionne correctement (en mode ECS, il tourne sans problème et nous avons de l'eau chaude)
   -Le bruleur fonctionne également sans problème
   -La vanne d'inversion fonctionne sans problème (je la pilotage en mode diagnostique sans aucun soucis)

J'ai si vous le souhaitez une video prise ou l'on entend ce qu'il se passe

Je fais donc appel à votre connaissance. Je suis du nord et même si les température sont plutot clémentes au regard de la saison, sans chauffage il fait froid, qui plus est avec une bébé

Merci à vous

Sujets pièces jointes

Attachment icône a12184e6-3105-4282-ba79-62c6d48e8c40.MP4 2.03 mb, 121 téléchargements depuis. 12-01-2023 

2

Re : De Dietrich Citadine 2.24GN - ECS ok mais plus de chauffage

En ce qui me concerne je pense que le problème est électronique ou alors le Relais HS.

Si le relais gere aussi la pompe pour la production d'eau chaude sanitaire, alors il n'est pas en cause, dans ce cas ce serais électronique.

Mais attendez voir si vous avez d'autres avis car les chaudières ne sont pas ma spécialité, en particulier Dedietrich.