Sujet : Regulation ne fonctionne pas
Bonjour à tous
Je dispose de l'installation suivante :
- un circuit de plancher chauffant
- un circuit de radiateur
- 2 PAC Atlantic Alfea Duo (la seconde en esclave de la première)
- 2 régulateurs ESBE 90 C (1 par circuit)
- 2 circulateurs Salmson Sirux Home 60-25 (1 par circuit)
- 2 vannes 3 voies
- 1 ballon tampon chauffée par la PAC
A noter que je possède 3 sondes extérieures : 2 associées aux régulateurs et une aux PAC et que les valeurs fournies sont cohérentes. Pas de sonde d'ambiance intérieure
Sur la PAC je suis ne mode Confort réglé à 21°
Les paramètres de régulation sont gérés par les deux régulateurs ESBE (j'ai vérifié dans la PAC les paramètres de réglage de la courbe d'eau ne sont pas accessibles)
Ce que je constate :
- La température dans les circuits est grosso modo de 15° à 20 supérieure à la consigne de départ
PAr exemple mes courbes d'eau sont à 0.5, et actuellement les consignes de départ des deux circuits sont à 22 ° et l'eau dans le le plancher chauffant est à 35° et celles des radiateurs à 48°
Je ne sais pas Qui commande à la PAC de chauffer de l'eau ? Est ce les régulateurs ESBE ?
Je n'arrive pas à comprendre mon pb pourquoi l'eau est si chaude dans les circuits
- Soit mes vannes 3 voies ne font pas le travail et il faut les changer ou les débloquer
- Soit la température de l'eau dans le ballon tampon est si chaude que la régulation n'arrive pas à la refroidir et du coup comment faire pour que la PAC chauffe une eau moins chaude
A noter que mon système vient d'être totalement desemboué (mais je ne saurais pas dire si le pb de régulation date de l'opération ou avant car c'était tellement bouché que ça chauffait pas).
Merci d'avance pour votre aide à tous