1 Dernière modification par Caba (14-12-2022 15:32:43)

Sujet : Déplacer à l'intérieur le tableau de commande EASYMATIC de Dietrich

Bonjour
Je souhaite déplacer à l'intérieur de la maison le tableau de commande Easymatic d'un chaudière De Dietrich fioul à condensation SFC 1025 FF. Pour ne pas à avoir à aller dans le chaufferie pour intervenir sur des réglages températures.
Cela est possible d'après la documentation et un schéma explicatif. Mais avant d'intervenir je me pose plusieurs question. Le tableau de commande actuellement sur la chaudière est reliée à la carte électronique par un branchement composé d'une nappe d'une dizaine de fils environ. Le nouveau branchement à faire lors du déplacement à l'intérieur doit se faire avec seulement un câble deux fils. N'y a-t-il perte de transfert de données ? C'est à dire conserverons-nous toutes les fonctions du tableau de commande ?
Je remercie par avance le chauffagiste qui pourra m'apporter une réponse.

2

Re : Déplacer à l'intérieur le tableau de commande EASYMATIC de Dietrich

bonjour

il y a bien des commandes à distance qui existent, si c'est celle de la marque DD, ça ne pose pas de problème

JR

3

Re : Déplacer à l'intérieur le tableau de commande EASYMATIC de Dietrich

Bonjour
Merci 45Josse
Cela ne répond pas exactement à ma question (qui peut apparaître confuse). je la reformule plus simplement : avec un branchement filaire à 2 brins, est-ce que j'aurai toutes les fonctions du programmeur Easymatic installé d'origine sur la chaudière et connecté à la carte mère par une nappe de 7 à 8 brins ? Je souhaite conserver ce programmeur sans investir dans un appareil sans fils.
Cordialement

4

Re : Déplacer à l'intérieur le tableau de commande EASYMATIC de Dietrich

re

bien sûr la commande à distance sur de sonde d'ambiance et ne permet que de changer les paramètres de température d'ambiance et peut être des programmes de chauffe, mais pour tous les autres paramètre il faut retourner sur le tableau de la chaudière.
ce ne sont pas des fils qu'on rallonge mais simplement quelque fonctions

JR

5

Re : Déplacer à l'intérieur le tableau de commande EASYMATIC de Dietrich

Bonjour
Si je déporte le boitier Easymatic à l'intérieur de la maison, il n'y aura plus de commandes de fonctions ( ECS, réglages confort se nuit, et toutes les autres fonctions) sur la chaudière vu que toutes les commandes sont sur ce boitier qui se trouve en façade de la chaudière (voir photo) et qui est déclipsable. De Dietrich livre même un cache pour obturer l'emplacement du boitier.

6

Re : Déplacer à l'intérieur le tableau de commande EASYMATIC de Dietrich

La photo n'est pas arrivée, malheureusement...

7

Re : Déplacer à l'intérieur le tableau de commande EASYMATIC de Dietrich

Nouvel essai d'envoi photo

Sujets pièces jointes

IMG_3446.jpg, 78.73 kb, 640 x 480
IMG_3446.jpg 78.73 kb, 115 téléchargements depuis. 16-12-2022 

Re : Déplacer à l'intérieur le tableau de commande EASYMATIC de Dietrich

De ce que j’en comprends, De Dietrich à conçu le système pour être déplacé.
La partie que vous déplacez n’est que le tableau de commandes, pas la régulation à proprement parler qui elle, reste sur la chaudière.
Le tableau de commande sert aussi de sonde d’ambiance. Un plus pour une bonne régulation quand il est situé au bon endroit.
La totalité des paramètres peut très bien être gérée par deux fils.
Vous n’envisagez pas une adaptation, mais une utilisation préconisée par le constructeur. Je serais surpris que cette option vous fasse perdre des capacités d’exploitation.

Pour vérifier sans vous engager dans des travaux de tirage de ligne, vous pouvez très bien faire un essais avec un bout de fil d’un mètre dans un premier temps.

9

Re : Déplacer à l'intérieur le tableau de commande EASYMATIC de Dietrich

Bonjour
Je vous remercie et je vais donc faire ce déport du programmateur. Mais comme vous le préconisez je vais faire un essai avec un bout de fil avant le déplacement et la pose à l'intérieur et vérifier que je garde toutes les fonctions.
Cordialemen

Re : Déplacer à l'intérieur le tableau de commande EASYMATIC de Dietrich

Cabanetas a écrit:

Bonjour
Je vous remercie et je vais donc faire ce déport du programmateur. Mais comme vous le préconisez je vais faire un essai avec un bout de fil avant le déplacement et la pose à l'intérieur et vérifier que je garde toutes les fonctions.
Cordialemen

Bonjour,

interessé pour faire la meme opération.
Avez vous pu aller au bout ?
où est ce qu'on branche les deux fils  sur la carte (la prise sonde amb A ?)
Avez vous conservé toutes les fonctions ?

bonne journée