Sujet : Boucle de recyclage

Bonjour j'aimerais savoir si mon schéma est bon Pour avoir de l'eau direct a l'ouverture du robinet ?


Merci

2

Re : Boucle de recyclage

Votre schéma n'est pas un circuit de recyclage, le ballon de 50litres doit etre positionné au plus prés des points de puisage.

Voici le plan que vous avez dessiné.

250x125

Voici le même plan mais avec bouclage intégré.


250x125

Plus de details sur le bouclage

Re : Boucle de recyclage

Merci Dani super le schéma !

Re : Boucle de recyclage

je dois etre un peu con sur les Bords ...
Mais la sur le schema du coup Mon ballon de 50L qui me sert de rechauffeur ne sert plus a rien...
le circulateur devrait plutot etre a la sortir du ballon de 50L non ?

enfete je dois faire une grosse installations avec boucle de recyclage mais le schema sur les grand installation j'ai du mal a comprendre... pouvez-vous m'aider pour que j'y voye plus clair ?

Merci

5

Re : Boucle de recyclage

Le schéma représente bien l'installation comme elle doit être faite, a vous de juger si vous avez besoin du ballon de 50litres ou pas.

Si vous voulez que votre ballon de 50litres sers seulement au réchauffement de la boucle, ne l'alimentez pas en eau chaude, reliez alors la sortie du grand ballon a la sortie du ballon réchauffeur.

Décrivez réellement vos besoins afin d'obtenir une réponse plus claire.