1

Sujet : Opentherm ou pas opentherm?

Bonjour,

je suis vraiment perdu: pour faire court, j'ai acheté un kit Tado 3+ sans fil et j'ai connecté le récepteur a ma chaudière Chappee Sempra Nova HTE en utilisant la connexion numérique, puis l'ai configuré en Opentherm. En effet, les informations sur le site de tado mentionnent la chaudière comme compatible Opentherm.

Cependant, j'ai réussi a contacter une conseillère Chappee (je me suis battu avec le thermostat emo life de Chappee) qui m'a affirmée (au fait, 2 conseillères différentes et complètement sures d'elles) que ma chaudière ne supporte pas d'Opentherm. Du tout. 
Entretemps, le contacte de Tado pendant la configuration du récepteur m'a dit également que la chaudière n'est pas compatible avec le thermostat.

Néanmoins, connecté et configuré en Opentherm le thermostat arrive a gérer la chaudière: elle se lance quand le thermostat appelle la chaleur, elle s'etend quand il faut, etc.

D'où ma question: est-il possible que le récepteur Tado configuré en opentherm puisse gère la chaudière en on/off?

Et enfin, par quel protocole communique la chaudière Chappee Sempra Nova HTE fabriquée en juin 2017? Il ne s'agit pas de R-bus, mais j'ai un thermostat modulant programmable Chappee 7108496 qui la contrôle.

Toutes les idées sont bienvenues!

2

Re : Opentherm ou pas opentherm?

Ah oui, cette fiche:
https://files.izi-by-edf-renov.fr/files … happee.pdf
mentionne la compatibilité Opentherm de la Sempra Nova HTE. Mais quel bazar!

Re : Opentherm ou pas opentherm?

Bonjour.

D’après la documentation commerciale de la Chappee Sempra Nova HTE, page 10, il est bien marque que la chaudière est bien compatible avec les thermostats  d'ambiance ON-OFF ou MODULANTS.
Donc normalement compatible avec Opentherm.

les branchements des thermostats en opentherm se font généralement sur des borniers dédiés.
Pour le ON-OFF on les branche a la place d'un schunt. Un thermostat Modulant et branché en tant que tel, ne peux pas piloter un appareil un ON-OFF.

4

Re : Opentherm ou pas opentherm?

les branchements des thermostats en opentherm se font généralement sur des borniers, dédiés, pour le ON-OFF on les branche a la place d'un schunt. Un thermostat Modulant et branché en tant que tel, ne peux pas piloter un appareil un ON-OFF.

Bonjour El-Homari,

Merci pour votre réponse. Ca me rassure: si vous dites qu'un thermostat modulant ne peut pas piloter la chaudière en ON-OFF, elle doit vraiment fonctionner en opentherm -- les autres interfaces utilisées par Chappee (can-bus, R-bus, etc) ne sont a priori pas compatibles avec celle-ci.