1

Sujet : question sur des termes d'étude de chauffage

bonjour,
Sur le compte rendu des calculs fait avec un logiciel biofloor, je peux lire les données suivantes
limites de calcul
chute mini 5K, je ne comprends ?
chute maxi 15K, je ne comprends tj pas?
Emission haute maxi 110W/m2 là je pense que je multiplie la surface de plancher avec ces 110W, cela donne 13728W, bien loin des 9000w de la pac ?
puissance de la pac 6000w+3000w de résistances.
merci pour vos réponses

2

Re : question sur des termes d'étude de chauffage

Bonjour.

Pour ma part je ne suis pas un spécialiste des études thermiques d'autant plus que cela devient de plus en plus strict car l'économie d'énergie oblige.

Voici ce que je comprendrais sans etre dans le contexte
chute mini 5K = équivaut a la perte minimale
chute maxi 15K = équivaut a la perte maximale
Emission haute maxi 110W/m2 = équivaut au maximum des émetteurs

Je ne sais pas dimensionner les pompes a chaleur, mais je crois que l'on prends toujours légèrement en dessous des besoins pour exploiter toute sa puissance,  ensuite on compte désormais sur les autres apports indirects.

Chaleur apporté par les occupants et leur comportement et par l'exposition solaire.

Toutes ces donnés doivent désormais etre prises en compte,  d'autre part on n'englobe pas la puissance des résistances dans la puissance calculé sinon cela reviendrais a utiliser la puissance des résistances en perméance, et dans ce cas il n'y a plus d'économie.

Les résistances doivent seulement etre utilisés lorsque le compresseur n'arrive pas a monter le fluide en température c'est a dire quand les températures externes sont inférieures a -5°C .

3

Re : question sur des termes d'étude de chauffage

bonjour,

je suis d'accord avec notre ami Darius sur le mode de calcul qui est utilisé pour dimensionner les PAC, mais personnellement je pense que cette méthode n'est pas adaptée à toutes les régions.

par K il faut comprendre °c
l'émission haute , ça doit être la puissance maxi du système démission de chaleur, plancher chauffant ou radiateurs.

il y a quelques jours il y avait déjà une question au sujet du calcul des PAC
voici ma réponse.

Dans ma région, les besoins en chauffage sont calculés pour une température intérieure de 20°c et une température extérieure de -7°c, supposons que le résultat soit de 8kw.
Dans la plupart des cas les artisans et bureaux 'étude vont vous proposer une PAC 8kw voire peut être un peu plus si la puissance ne tombe pas juste par rapport au modèle de la PAC
Mais ce qu'il faut savoir c'est que chez la plupart des fabricants de PAC, les puissances sont déterminées pour une température exte de +7°c et pour une température de sortie d'eau déterminée (et en plus ils ne tiennent pas compte de la perte de rendement quand la PAC reprend des calories du circuit pour se dégivrer)
Donc chercher l'erreur !!
Puisque une  PAC qui dégage une puissance de 7kw par une temp  de +7°c exte ne dégagera peut etre que 5 ou 6kw par -7°ext
Alors il y a la solution  qui est souvent utilisée c'est l'ajout dans la PAC de résistance électriques pour palier aux potentiels manques de puissances dans les périodes plus froides.
Dans votre cas ça doit être la solution qui a été adoptée, il part du principe que la PAC de 6kw va couvrir vos besoins de chauffage la plupart du temps et que en cas de froid plus intense, les résistances électriques ( tarif plein pot) feront le complément.
Je sais pas dans quelle région vous habitez mais c'est peut être la bonne solution.
Pour info, moi je ne raisonnait pas comme ça.
Dans le cas d'un plancher chauffant par exemple:
il faut regarder le tableau des puissance de la PAC
exemple ci dessous pour une PAC MR de 8 kw
à + 7°c la puissance est de 8,2 kw
vous avez une sortie d'eau possible maxi à 35°c
vous consommez seulement 2.05kw d'électricité  (cop de 4)
par contre à -7°c vous n'avez plus que 6,3kw de puissance et vous consommez 2,13kw (cop de 2.25)
mais vous avez une eau de sortie à 45°c

Voilà tous les paramètres qu'il faut prendre pour bien choisir
Moi cette PAC de 8kw je l'installe pour un besoin de 6Kw, mais ce n'est que mon avis!

Sujets pièces jointes

tableau PAC.jpg, 200.92 kb, 1535 x 989
tableau PAC.jpg 200.92 kb, 92 téléchargements depuis. 13-09-2022 

JR