Sujet : Calcul puissance radiateur et dimentionnement radiateur

Bonjour à tout les membres du forum.
Nouveau ici, je me tourne vers vous pour m'éclairer sur les questions qui me préoccupent.
Dans le cadre de la rénovation complète d'une maison, je doit aussi m'attaquer au système de chauffage.
J'envisage la pose par une entreprise d'une PAC air/eau qui alimentera des radiateurs en aluminium.
J'ai demandé plusieurs devis et aucun d'entre eux me propose les mêmes puissances pour les radiateurs.
Pour comprendre je pense qu'il faut commencer par déterminer la puissance nécessaire pour chauffer chaque pièce et ensuite dimensionner le radiateurs en conséquence.
J'ai essayé de trouver sur le web le mode de calcul pour déterminer la puissance nécessaire suivant certains critères et je trouve des valeurs qui vont du simple au double. Par exemple, pour une pièce de 20 m2, hauteur sous plafond 2.50, maison bien isolée, département 30, 50 km de la mer et moins de 300 m d'altitude, le résultat varie de 1008 w à 1750 w. la première La partie de ma question est donc de savoir s'il existe une règle fiable et "officielle" pour déterminer cette puissance nécessaire.

2

Re : Calcul puissance radiateur et dimentionnement radiateur

Voici quelques pistes, pour déterminer les besoins: https://blogs.plombiers-reunis.com/chau … diere.html

Ces valeurs ainsi que les puissances des radiateurs affichés dans les magasins sont basés sur un delta 50, les pompes a chaleur fournissent une eau moins chaude et dons il faut agrandir le radiateurs pour obtenir les mêmes puissances avec une eau moins chaude.

Par exemple, un radiateur de 1000w en delta 50 doit etre multiplié par 1.32 pour obtenir ceux mêmes 1000w avec un delta 40.
Ce qui veux dire que vous devez acheter un radiateur plus grand avec une puissance de 1320w en delta 50, pour obtenir la même puissance avec une eau plus froide.

Re : Calcul puissance radiateur et dimentionnement radiateur

Darius a écrit:

Voici quelques pistes, pour déterminer les besoins: https://blogs.plombiers-reunis.com/chau … diere.html

Ces valeurs ainsi que les puissances des radiateurs affichés dans les magasins sont basés sur un delta 50, les pompes a chaleur fournissent une eau moins chaude et dons il faut agrandir le radiateurs pour obtenir les mêmes puissances avec une eau moins chaude.

Par exemple, un radiateur de 1000w en delta 50 doit être multiplié par 1.32 pour obtenir ceux mêmes 1000w avec un delta 40.
Ce qui veux dire que vous devez acheter un radiateur plus grand avec une puissance de 1320w en delta 50, pour obtenir la même puissance avec une eau plus froide.

Merci Darius pour votre réponse qui illustre bien le probleme auquel je suis confronté.
Suivant votre lien, je trouve une puissance nécessaire pour une pièce de 20 m2 x2.50 soit 50 m3 de 1750w  alors que si je suis les calculs donnés sur cette page https://www.leguideduchauffage.com/theo … adiateurs, je trouve 862w
On passe du simple au double. comment savoir quel calcul est le bon?

4

Re : Calcul puissance radiateur et dimentionnement radiateur

Bonjour.

Dans le temps il y avait une règle qui permettais de calculer au mètre cube celle qui est décrite dans notre page.
Ai fil des années ces règles se sont affinés en tenant compte des normes DTU.
De nos jours, ces calculs doivent etre faits par des thermiciens qui prennent en compte les vrais besoins de chaque local (étude thermique comportementale), c'est cette donné qui diferencie certainement la page du guide du chauffage.

Mais sans aucun calcul, si vous me dites une pièce de 20m²  e un radiateur de 900w je vous dit tout de suite, oui mais avec une isolation et une ventilation RT2012, (dans la rénovations c'est rarement le cas) et dans le neuf il y a générèrent une étude thermique.

Si vous allez chez une grande surface de bricolage ils vous disent de prendre 100wats/m².
Pour ma part je n'installe presque plus de radiateurs mais quand je le fais je garde mon ancien calcul.
Aucune isolation 60w/m³
Seulement double vitrage 50w/m³
Isolé et double vitrage 40w/m³

Pour les radiateurs je prefere que ce soit plus grand que plus petit car comme je disais vu que les delta de fonctionnement sont moins élevés, il est préférable que les radiateurs soient légèrement plus gros.

Re : Calcul puissance radiateur et dimentionnement radiateur

Darius a écrit:

Bonjour.

Dans le temps il y avait une règle qui permettais de calculer au mètre cube celle qui est décrite dans notre page.
Ai fil des années ces règles se sont affinés en tenant compte des normes DTU.
De nos jours, ces calculs doivent etre faits par des thermiciens qui prennent en compte les vrais besoins de chaque local (étude thermique comportementale), c'est cette donné qui diferencie certainement la page du guide du chauffage.

Mais sans aucun calcul, si vous me dites une pièce de 20m²  e un radiateur de 900w je vous dit tout de suite, oui mais avec une isolation et une ventilation RT2012, (dans la rénovations c'est rarement le cas) et dans le neuf il y a générèrent une étude thermique.

Si vous allez chez une grande surface de bricolage ils vous disent de prendre 100wats/m².
Pour ma part je n'installe presque plus de radiateurs mais quand je le fais je garde mon ancien calcul.
Aucune isolation 60w/m³
Seulement double vitrage 50w/m³
Isolé et double vitrage 40w/m³

Pour les radiateurs je préfère que ce soit plus grand que plus petit car comme je disais vu que les delta de fonctionnement sont moins élevés, il est préférable que les radiateurs soient légèrement plus gros.

La maison sera très bien isolée ( au moins RT2012)
J'envisage la pose de radiateurs Global VIP800, pour 1750w en delta T50 il faudrait 10 éléments et 5 pour 862w
mais pour un delta T35 qui sera certainement mon cas il en faudrait 16 dans un cas et 8 dans l'autre.
L'encombrement est multiplié par 2 mais aussi le budget achat radiateurs.
C'est pour cette raison que je je me pose ces questions.

6

Re : Calcul puissance radiateur et dimentionnement radiateur

Bonjour
Si vous voulez faire une étude vraiment précise, faites mur, plafond, plancher, fenêtre avec le coef U de chaque.
Ça prend du temps mais c'est comme ça que sont faites les études thermiques

JR