Sujet : Pression basse sur installation ancienne

Bonjour,
Venant d'acquérir un appartement dans une villa très ancienne, voici ce que l'observe :
L'installation de chauffage est individuelle et constituée d'une chaudière gaz murale Frisquet (> 20 ans) située au sous-sol (niveau 0). L'eau chaude est envoyée à +5 mètres (au niveau du plafond de l'appartement) puis redescend vers les radiateurs à +3 mètres, elle retourne ensuite vers la chaudière via le plancher puis le sous-sol.
La chaudière est donc au point le plus bas de l'installation.

La pression au niveau de la chaudière est mesurée à 0,3 bars (par deux manomètres : chaudière + circuit retour).
En phase de chauffe, la pression monte à 0,6 bars.

Si on rajoute de l'eau pour faire monter la pression (1,5 à 2 bars), celle-ci revient rapidement se stabiliser aux niveaux ci-dessus. Le chauffage fonctionne correctement pendant plusieurs jours ou semaines à ces niveaux, bien qu'anormalement bas.

Comment expliquer ce phénomène ? Je n'ai pas de visibilité sur la totalité de l'installation (très ancienne et non visible) je ne sais pas dire s'il y a un vase d'expansion aérien ni s'il y a des purgeurs en point haut.

En vous remerciant par avance

2

Re : Pression basse sur installation ancienne

Bonjour.
Soit vous avez une installation ouverte ce qui est peu probable.

Soit le vase d'expansion est dégonflé ou partiellement endommagée ou insuffisant.
Soit vous avez une perte au delà de cette pression.

Sans voir et comprendre ce qui est fait et comment c'est fait. Il est difficile de vous répondre avec plus de précision.