11

Re : (Résolu) Elexia II débit d'eau chaude

Bonjour.

La tel que vous décrivez la chose, tout semble être rentré dans l'ordre avec le remplacement de l'échangeur a plaques.
Les températures sont normales aux différents endroits.

Effectivement vous pouvez vérifier si la vanne bascule a fond vers l'échangeur mais seulement visuellement pas besoin de démonter.
D'autre par un circuit de chauffage ne s'entartre pas, c'est plutôt des boues qui se déponent dans les circuits, c'est le circuit de l'eau chaude qui s'entartre.

Vouus pouvez testez la vanne de la facon suivante.
Positionnez votre chaudière en position hiver et reglez la température du chauffage au mini sur la chaudière et sur le thermostat d'ambiance si vous en avez un. Le but étant d'avoir le chauffage allumé ou en position hiver mais le tuyau de départ vers les radiateurs froid ou quasiment froid.

Ouvrez un robinet d'eau chaude en position intermédiaire pour déclencher la chaudière en production d'eau chaude sanitaire et laisser couler quelques minutes.

Touchez votre tuyau de départ de chauffage vers les radiateurs, s'il est devenu chaud, c'est la preuve qu'une partie de la production part  vers les radiateurs, et que la vanne n'est pas 100% fonctionnelle.

Si en revanche votre tuyau de départ vers les radiateurs n'est pas chaud (ou sa température n'as pas augmenté) c'est que la vanne est 100% opérationnelle.

12

Re : (Résolu) Elexia II débit d'eau chaude

Bonjour,
Je vous confirme qu'une partie de l'eau chaude sanitaire part par l'entré radiateur (le tuyau que j'ai entouré sur la photo précédente).

"Effectivement vous pouvez vérifier si la vanne bascule a fond vers l'échangeur mais seulement visuellement pas besoin de démonter."
Comment faire ça ? je vois une pièce de plastique, pas de pièce mobile?

13

Re : (Résolu) Elexia II débit d'eau chaude

Salut Joel.

Alors le fonctionnement que tu me décris est parfaitement normal en est normal que l'eau de chauffage sorte de l'échangeur encore chaude pour retourner vers la chambre de combustion.

Pour tester la vanne, oui en effet il s'agit d'une vanne a tige, donc quasiment impossible de la voir de l'extérieur, en lus en est intégré au bloc plastique dans lequel est fixé l'échangeur a plaque.

Darius a écrit:

Vous pouvez testez la vanne de la façon suivante.
Positionnez votre chaudière en position hiver et réglez la température du chauffage au mini sur la chaudière et sur le thermostat d'ambiance si vous en avez un. Le but étant d'avoir le chauffage allumé ou en position hiver mais le tuyau de départ vers les radiateurs froid ou quasiment froid.

Ouvrez un robinet d'eau chaude en position intermédiaire pour déclencher la chaudière en production d'eau chaude sanitaire et laisser couler quelques minutes.

Touchez votre tuyau de départ de chauffage vers les radiateurs, s'il est devenu chaud, c'est la preuve qu'une partie de la production part  vers les radiateurs, et que la vanne n'est pas 100% fonctionnelle.

Si en revanche votre tuyau de départ vers les radiateurs n'est pas chaud (ou sa température n'as pas augmenté) c'est que la vanne est 100% opérationnelle.

Il faudrait toucher les tuyaux a 50cm ou 1 m de la chaudière, puis c'est le tuyau de gauche que tu dois toucher car c'est lui qui sort de la chaudière pour alimenter les radiateurs.

A moins que la vanne d'inversion ne bascule pas a 100% je pense que le fonctionnement est normal.

14

Re : (Résolu) Elexia II débit d'eau chaude

Salut.
la sortie chauffage reste froide.
C'est curieusement l'entré des radiateur qui se met a chauffer

Donc la sortie chauffage (en bleu reste froide)
La sortie sanitaire est assez chaude (en rouge)
L'entrée chauffage se met a chauffer (et ca descend de plus en plus si je laisse couler l eau, mais ca n'avance pas vite) ( en orange)

Sujets pièces jointes

chauffeau2 copie2.jpg, 344.56 kb, 2312 x 1734
chauffeau2 copie2.jpg 344.56 kb, 98 téléchargements depuis. 19-12-2021 

15

Re : (Résolu) Elexia II débit d'eau chaude

Pour la postérité et par respect pour Darius qui a passé tant de temps à m'aider je vous tiens au courant du dénouement de mon histoire.

Un jour je me suis dit, "et si je débranche la thermistance sanitaire?"

Et la j'ai eu de l'eau bouillante ininterrompu...

Du coup j'ai commandé sur "main main" (mais en espagnol) la thermistance adéquate, et miracle, après remplacement, tout remarche ^^

16

Re : (Résolu) Elexia II débit d'eau chaude

C'est top, merci de ton retour, du coup je ferme cette discussion et je la marque comme étant résolue.
Bien cordialement

Re : (Résolu) Elexia II débit d'eau chaude

Bonjour à tous

Il pense que la vanne 3 voies est à l'origine du problème puisque "l'eau chaude circule dans les radiateurs".
Ce qui me choque, c'est que, si la vanne est défectueuse, l'arrêt de la sortie du radiateur devrait "résoudre le problème", mais ce n'est pas le cas.

18

Re : (Résolu) Elexia II débit d'eau chaude

Bonjour

Joel34 a écrit:

Pour la postérité et par respect pour Darius qui a passé tant de temps à m'aider je vous tiens au courant du dénouement de mon histoire.

Un jour je me suis dit, "et si je débranche la thermistance sanitaire?"

Et la j'ai eu de l'eau bouillante ininterrompu...

Du coup j'ai commandé sur "main main" (mais en espagnol) la thermistance adéquate, et miracle, après remplacement, tout remarche ^^

Du coup ce n'étais pas seulement la thermistance sanitaire alors le problème persiste?

19

Re : (Résolu) Elexia II débit d'eau chaude

Si si mon problème est résolu.