Sujet : R)Eau chaude sortie Pac, Eau tiède circulateur, eau froide radiateurs

Bonsoir à tous

Nous possédons une Panasonic 12kw Aquarea Bipac air-eau, model WH-SDC12H6E5 pour chauffer le domicile. Si l'eau est bien chaude à la sortie de la Pac (1 sur photo), à la sortie du mélangeur STG 25 litres (EL208025B) et du circulateur EVOSTA2 DAB l'eau est tiède (2), et tous les tubes de circuit des radiateurs sont froids.
Si c'est bien le retour, l'eau est plus chaude (en 3) que le circuit des radiateurs qui reste froid, comme s'il était bypassé.

S'il s'agit d'une installation neuve, nous sommes quand même sans chauffage, nous avons froid et de l'humidité apparaît sur un des murs. Nous attendons depuis des mois une intervention de l'installateur qui devrait venir sous peu, mais il connaît mal les Pacs Panasonic.

En espérant que vous puissiez nous conseiller, nous transmettrons en urgence les informations à l'installateur.
Bonne soirée à tous.

Cordialement.

Pierre

Sujets pièces jointes

Pac Mélangeur et circulateur repères chaleur.jpg, 2.86 mb, 2448 x 3264
Pac Mélangeur et circulateur repères chaleur.jpg 2.86 mb, 180 téléchargements depuis. 28-11-2021 

2 Dernière modification par 45Jose (28-11-2021 21:40:01)

Re : R)Eau chaude sortie Pac, Eau tiède circulateur, eau froide radiateurs

bonsoir

si les deux tubes de la PAC sont bien chauds, c'est qu'elle fonctionne, vous avez un problème de circulation d'eau dans le circuit radiateur
1-vérifiez que la pompe (2) fonctionne en posant l'oreille dessus
si non, alors qu'est ce qui la commande, thermostat d'ambiance ?
si oui, alors est ce qu'elle fait du bruit de brassage d'air, et  est ce que les radiateurs on bien été purgés de l'air

prenez une photo du boitier à droite avec le voyant vert, on dirait que la pompe est raccordée dessus

et aussi le potentiomètre qui pend au bout du fil en bas à droite

JR

Re : R)Eau chaude sortie Pac, Eau tiède circulateur, eau froide radiateurs

Bonsoir RUAJOSE,

Merci pour votre réponse.

Non, le circulateur ne fait pas de bruit, mais il clignote pour afficher son mode de fonctionnement. (photo jointe)

Ce qui commande la Pac est une télécommande (sans fil) placée à l’intérieur de l'habitation (photo jointe).
Non, aucun bruit de passage d'air. Normalement l’installateur devait réaliser une vidange, désembouage du circuit avant mise en service de la pompe.

Le boitier en haut à droite est utilisé pour la communication Wifi.
Ce qui pend à droite ne sert plus. C’était utilisé pour amplifier la connexion wifi, mais cela se connecte sans.

Bonne matinée à vous.

Sujets pièces jointes

Circulateur Pac.jpg, 407.44 kb, 3264 x 2448
Circulateur Pac.jpg 407.44 kb, 166 téléchargements depuis. 29-11-2021 

thermostat télécommande.jpg, 224.99 kb, 1431 x 2317
thermostat télécommande.jpg 224.99 kb, 160 téléchargements depuis. 29-11-2021 

4 Dernière modification par 45Jose (29-11-2021 11:02:03)

Re : R)Eau chaude sortie Pac, Eau tiède circulateur, eau froide radiateurs

bonjour,

vous pouvez pas avoir du chauffage si votre télécommande est sur arrêt, mettez sur soleil ( marche forcée confort) ou sur auto si vous  avez fait des programmes de chauffe

JR

Re : R)Eau chaude sortie Pac, Eau tiède circulateur, eau froide radiateurs

Bonjour,

Elle a été mise sur arrêt, juste parce qu'il n'y a pas de chauffage. Lorsqu'elle est en marche elle demande une température de 25°,
mais le circuit radiateurs et soit tiède soit "totalement froid" comme en ce moment.

6

Re : R)Eau chaude sortie Pac, Eau tiède circulateur, eau froide radiateurs

C'est pas la télécommande qui impose 25°c, c'est la température qui à été programmée, ça se change.
savez vous comment fonctionne votre télécommande?
est ce que le circulateur fonctionne quand la télécommande est sur arrêt?
qu'est ce qui change quand vous mettez sur marche la télécommande ( voyant qui s'allume ou pas)

postez une photo une photo du boitier wifi ou il y a le voyant vert, svp

JR

Re : R)Eau chaude sortie Pac, Eau tiède circulateur, eau froide radiateurs

Les essais ont été réalisés avec télécommande en marche. Je ne sais pas s'il fonctionne avec télécommande arrêtée, car il ne fait aucun bruit, à par un bip et la lumière qui affiche son mode de fonctionnement, télécommande en marche ou à l'arrêt.

Avec télécommande en marche, si l'eau est chaude à la sortie de la Pac, à la sortie du mélangeur et du circulateur l'eau est tiède, et tous les tubes de circuit des radiateurs sont froids.

Je viens de voir qu'il y a moins de 1 bar, mais avec 1,5 bar, l'essai donne exactement le même résultat que ci-dessus, soit eau chaude sortie pac, eau tiède après circulateur, et eau froide sur circuit radiateur.

Sujets pièces jointes

Affichage Pac avec télécommande en marche.jpg, 457.55 kb, 3264 x 2448
Affichage Pac avec télécommande en marche.jpg 457.55 kb, 158 téléchargements depuis. 29-11-2021 

télécommande en marche consigne 30°.jpg, 541.73 kb, 3264 x 2448
télécommande en marche consigne 30°.jpg 541.73 kb, 157 téléchargements depuis. 29-11-2021 

Re : R)Eau chaude sortie Pac, Eau tiède circulateur, eau froide radiateurs

Comme demandé vous trouverez joint la photo du boîtier wifi.
Cordialement.

Sujets pièces jointes

Boitier wifi pac en marche.jpg, 842.97 kb, 3264 x 2448
Boitier wifi pac en marche.jpg 842.97 kb, 150 téléchargements depuis. 29-11-2021 

9

Re : R)Eau chaude sortie Pac, Eau tiède circulateur, eau froide radiateurs

d'après ce que je vois, je pense qu'il doit simplement y avoir un problème de circulation d'eau dans le circuit radiateur

le circulateur fonctionne, mais un tout petit filet d'eau passe qui tiédît le tuyau, c'est peut être une poche d'air dans les tuyaux ou alors des organes fermés
vérifiez:
s'il y a une ou des vannes entre le circulateur et  les radiateurs
si tous les robinets des radiateurs sont ouverts en grand (thermostatiques ou pas )
si tous les té de réglage des radiateurs sont bien ouverts aussi ( en bas sur le retour des radiateurs)
si tous les radiateurs ont bien été purgés

la pression d'eau a chuté, c'est signe que de l'air s'est échappée du circuit, il faut remettre un peu d'eau pour remonter la pression

décrivez si vous un peu comment est réalisé le parcours du circuit de chauffage,
exemple:  -les tubes passent en partie basse en plinthe sous les radiateurs qui sont branchés dessus au passage
                - ou alors les tubes montent et descendent pour alimenter les radiateurs

postez des photos si vous pouvez, il suffit souvent d'un simple point haut pour bloquer la circulation d'eau

JR

10

Re : R)Eau chaude sortie Pac, Eau tiède circulateur, eau froide radiateurs

Bonjour,

Désolé pour ma réponse tardive.
Vous aviez vu juste, merci à vous, le débit après circulateur était trop faible.
Pour une raison que j'ignore la pression est montée d’un coup, j’ai purgé et de l’eau noire (avec des particules) est sortie. Ils ont été rapides le jour de l’installation, ils n’ont pas réalisé de désembouage avant la mise en place de la pac.
Après cela, l’eau s’est mise à circuler enfin. (Puis je l'ai remise à l'arrêt le temps des futurs travaux).


Merci encore et bon dimanche à vous.