Sujet : Maison neuve et radiateurs qui percent

Bonjour,

Il y a 2 ans 1/2, nous enmennageons dans notre maison neuve, tout y semble parfait et sent bon le neuf.
Le systeme de chauffage est compose d une pompe a chaleur de marque Daikin, d un plancher chauffant en rdc et 4 radiateursca eau dlahs les chambres et sdb a l etage.
Mais voila, mi aout 2021, le radiateur a eau de la salle de bain, se met a goutte dans le bas. Verdict, radiateur percé. Le constructeur nous rassure, les radiateurs sont de marque (Radson), c'est un defaut de fabrication, on commande et on change.
Ce mardi, oui oui, cette semaine, merci au covid pour les penurie, on nous change ce radiateur et je profite pour montrer un legere fuite sur un radiateur dans une chambre. Verdict, un radiateur corrodé egalement. On commande et on remplace, ouf...lol. je questionne le chauffagiste qui m indique que le circuit ne peut ce corrode, il y a mis un produit, donc 2eme defaut de fabrication. Et là aujourd hui, 3eme radiateur qui fuit sur 4. J attends demain pour le signaler au constructeur.

J ai teste le ph du circuit, ph a 6.
Comment savoir s il y a reellement ce produit dans ce circuit?
Quelles autres causes peuvent produire ce probleme?
Quelle est la difference entre un inhibiteur et un antiboue?
Sortie de pompe en cuivre vers une nourrice qui redistribue chaque radiateur en per.

Merci
Franck

Re : Maison neuve et radiateurs qui percent

Bonjour,

Les radiateurs RADSON sont en plastique?

Re : Maison neuve et radiateurs qui percent

Bonjour,

Oubli de ma part  les radiateurs sont en acier.

Merci

4

Re : Maison neuve et radiateurs qui percent

Le phénomène des radiateurs percés est assez courant sur les installations en PER.

Les radiateurs Radson sont des radiateurs de moyenne gamme.
Il faudrait ajouter un inhibiteur de corrosion dans le circuit afin de protéger les parties métalliques.

Il faut vérifier que tous les tuyaux soient parfaitement camouflés en totalité.

Re : Maison neuve et radiateurs qui percent

Ok merci.

En pieces jointes  des photos du Per apparent.

Par contre l installateur a mis de l antiboue ds le circuit, donc l inhibiteur est il obligatoire du coup?

Merci

Sujets pièces jointes

Attachment icône 20211108_131427.jpg 2.1 mb, 69 téléchargements depuis. 08-11-2021 

Attachment icône 20211108_131505.jpg 2.41 mb, 74 téléchargements depuis. 08-11-2021 

Re : Maison neuve et radiateurs qui percent

Bonjour,

Sur un radiateur acier il y a des soudures. Il serait intéressant de voir s'il s'agit d'une fuite sur une soudure, et dont l'emplacement serait le même sur tous les radiateurs.

Il pourrait alors s'agir d'un réglage défectueux à la fabrication.

Deux ans et demi pour percer, ça semble court.

L'antiboue est plus destiné au plancher chauffant.

L'inhibiteur contrarie la corrosion.

Les tuyauteries en PER  ne devraient pas voir la lumière.

Re : Maison neuve et radiateurs qui percent

Bonjour,

Donc si je comprends bien, en plus de l antiboue que le chauffagiste a mis, il faudrait que j ajoute un inhibiteur.

Ensuite cacher le Per apparent, mais avec quoi?

Lorsque tu dis 2 ans 1/2 pour percer, c est court  tu penserais plus pour un defaut de fabrication?

En piece jointe  une photo des raccords Per/radiateur avec PER apparent.

Merci

Sujets pièces jointes

Attachment icône 20211108_131551.jpg 2.04 mb, 87 téléchargements depuis. 10-11-2021 

8

Re : Maison neuve et radiateurs qui percent

Bonjour.

Je n'exclue pas un défaut de fabrication, si tel est le cas les radiateurs doivent se percer a un endroit précis, comme par exemple une soudure.

Nous savons tous que les installations en PER posent des problèmes sur les circuits de chauffage en particulier sur les basses températures.

Un anti boue c'est une chose, l'inhibiteur de corrosion c'est une autre, certaines marques proposent un produit qui fait les deux, je pense bien que votre chauffagiste a ajouté qui fait les deux mais je ne suis pas sur, car je ne l'ai pas vu.

Oui, 2, 3 ou même 4 ans c'est court pour l'apparition des problèmes de radiateurs percés, généralement (par expérience) je constate  l'apparition de ceux problèmes au bout de 8 - 10 ans...


Un conseil: prenez un pinceau et de la peinture basique (acrylique) de la couleur de votre choix et peignez toutes les parties de tuyaux apparents, la peinture apportera une petite protection contre les UV.

Re : Maison neuve et radiateurs qui percent

Bonjour 

Merci pour les infos.

En pieces jointes, kes photos des 2 derniers radiateurs qui ont fuit.

Qu en pensez vous?
Merci

Sujets pièces jointes

Attachment icône 20211117_204036.jpg 2.04 mb, 58 téléchargements depuis. 17-11-2021 

Attachment icône 20211117_204200.jpg 2.02 mb, 56 téléchargements depuis. 17-11-2021 

10

Re : Maison neuve et radiateurs qui percent

Il peux en effet s'agir d'un défaut de fabrication, parce que 2 ans c'est court.