Sujet : Fuite chaudière gaz Saunier Duval

Bonjour,  j'ai eu une baisse de pression sur ma chaudière.  J'ai voulu remettre de la pression mais jai une grosse fuite à ce tuyau.  Avait vous une idée svp? Plus de chauffage et plus d'eau chaude car elle ne tiens plus la pression..merci d'avance

Re : Fuite chaudière gaz Saunier Duval

Voici le tuyau

Sujets pièces jointes

Attachment icône 20211031_160651.jpg 2.49 mb, 67 téléchargements depuis. 31-10-2021 

3

Re : Fuite chaudière gaz Saunier Duval

Visiblement vous avez une fuite sur le tuyau de retour vers le corps de chauffe, je pense que c'est un joint torique qui a cédé, je ne sais pas si vous trouverez dans les magasins grand public un joint qui puisse aller dedans.

Re : Fuite chaudière gaz Saunier Duval

Bonjour,  j'ai changé les joints et plus de fuite. Mais j'ai un autre problème maintenant , même si je met le minimum de pression d'eau.  Au démarrage ça monte instantanément et ça coule vraiment fort par la vanne 3bar...merci à vous

Re : Fuite chaudière gaz Saunier Duval

En mode chauffage ou eau chaude ces pareil.

6

Re : Fuite chaudière gaz Saunier Duval

Votre vase d'expansion est dégonflé ou HS.
Coupez votre chaudière.

Ouvrez une vanne de vidange ou une purge de radiateur.
Chassez la pression.
Regonflez ou remplacez le vase.
Remettez en pression et admirez..

Re : Fuite chaudière gaz Saunier Duval

J'ai essayé avec une pompe simple, ça fonctionne mais toujours une petite tendance à monter en pression.  J'essaierai avec une pompe avec un mano demain,  mon vase à était changé il y a un an..j'espère qu'il ne rien..merci beaucoup,  petite douche à l'eau chaude...mes enfants et surtout ma femme vous remercie

Re : Fuite chaudière gaz Saunier Duval

A combien de bar je le gonfle svp? Je vide la pression d'eau à 0bar, je laisse ouvert et je gonfle? Et je referme et remet de l'eau à 1.5? Merci d'avance

9

Re : Fuite chaudière gaz Saunier Duval

Environ 1 bar, 1.5bars sur chaudières au sol qui sont généralement installés sur des installations plus importantes.

10

Re : Fuite chaudière gaz Saunier Duval

Chaudière murale pour moi