11

Re : Circulateur chaudière De Dietrich EcoNox fonctionne en continu

je ne pense pas qu'il y ait besoin de brancher un neutre sur les borniers du TAM

car de mémoire j'avais juste remplacé l'ancien thermostat en mettant les fils pilotes sur 4,5 et laissé 6 vide
la phase et le neutre de l'alim du thermostat vont sur 1,2

(note : le thermostat à 4 fils en tout,  phase neutre pour l'alim, et 2 fils pour le pilote)

pour le circulateur, si c'est bien le gros fil gris, il est bien branché aux borniers 7,8,9

12

Re : Circulateur chaudière De Dietrich EcoNox fonctionne en continu

Sur le plan c'est un thermostat à 3 fils, il est alimenté phase en 4, neutre en 6, et retour en 5

mais ce n'est pas la cause du fonctionnement de la pompe, celle-ci est alimentée en permanence puisqu'il n'y a pas de régulation. s'il y avait une régulation , le shunt LP entre 21-22 serait enlevé et la pompe serait  régulée en fonction de la marche du bruleur.

JR

13

Re : Circulateur chaudière De Dietrich EcoNox fonctionne en continu

le shunt LP entre 21-22 serait enlevé et la pompe serait  régulée en fonction de la marche du bruleur.

Ca veut dire quoi ?

Si je modifie des branchement sur ces bornes je peux avoir la pompe qui tourne en fonction du brûleur ?

Re : Circulateur chaudière De Dietrich EcoNox fonctionne en continu

Bonjour.

Je pense que ca veut dire que la chaudière n'est pas équipé du régulateur qui devrait gérer le fonctionnement du circulateur.

Si vous enlevez ce pont, le circulateur ne tournera plus.
J'ai déjà vu d'autres cas semblables  sur le forum, ou l'utilisateur branche le circulateur avec le thermostat d'ambiance, une fois la température atteinte le thermostat coupe le circulateur.

15

Re : Circulateur chaudière De Dietrich EcoNox fonctionne en continu

J'ai déjà vu d'autres cas semblables  sur le forum, ou l'utilisateur branche le circulateur avec le thermostat d'ambiance, une fois la température atteinte le thermostat coupe le circulateur.

Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Ca signifie que je peux contrôler la mise en route du circulateur sans ajouter d'accessoire?
Juste en reliant les bons fils aux bons borniers ?

Ca m'intéresse si vous retrouvez la discussion.

16 Dernière modification par 45Jose (20-11-2020 14:03:24)

Re : Circulateur chaudière De Dietrich EcoNox fonctionne en continu

Bonjour,
sur les bornes 21-22  il faut enlever le shunt et le remplacer par un contact sec non polarisé (thermostat avec contact sec)
il faut vérifier que celui que vous avez soit compatible

JR

17 Dernière modification par glaphil (20-11-2020 14:09:39)

Re : Circulateur chaudière De Dietrich EcoNox fonctionne en continu

Bonjour,
sur les bornes 21-22  il faut enlever le shunt et le remplacer par un contact sec non polarisé (thermostat avec contact sec)
il faut vérifier que celui que vous avez soit compatible

Bonjour,

Ca veut dire retirer le petit fil blanc qui relie les deux bornes 21-22 ensembles (= le shunt?)

Et y relier à la palce mes 2 fils pilote du thermostat?
Donc repiquer le borne 4 vers la 21 et la borne 5 vers la 22 ?

pour la compatibilité je lis ici https://www.netatmo.com/fr-fr/energy/th … ifications

Thermostat et Relais à contact sec, libres de potentiel (ON/OFF)

ça veut dire non polarisé?

18 Dernière modification par 45Jose (20-11-2020 14:34:30)

Re : Circulateur chaudière De Dietrich EcoNox fonctionne en continu

il y a peut être moyen de commander le bruleur et la pompe avec le même thermostat que vous avez

faites un test,
mettre le thermostat sur (off) en baissant le point de consigne, contact ouvert le bruleur est coupé,  vérifier si sur la borne 5 il y a  la phase ( il faudrait que non)
ensuite mettre le thermostat sur (on) en demande de chauffe, contact fermé le bruleur doit marcher vérifier si sur la borne 5 il y a la phase (il faudrait que oui)

si c'est le cas,  enlevez le shunt entre 21 et 22, retirer le fil blanc ,faites un shunt (un pont) reliant la borne 5 et la borne 22.
le thermostat devrait envoyer la phase au bruleur et à la pompe en même temps

JR

19

Re : Circulateur chaudière De Dietrich EcoNox fonctionne en continu

ok merci pour les infos,

donc à priori un seul fil à repiquer

20 Dernière modification par El-Homari (20-11-2020 18:30:08)

Re : Circulateur chaudière De Dietrich EcoNox fonctionne en continu

RUAJOSE a tout dit, rien a ajouter en ce qui concerne les branchements électriques.

Mais (parce qu'il y a un mais...) il faudrait savoir s le thermostat a un pouvoir de coupure assez important pour pouvoir fournir  le bruleur et le circulateur, je crois avoir lu quelque part que le mécanisme netatmo était limité a  0.5 Ampères sous 220V, ce qui risque d'être limite.