Sujet : Help!!!

Bonjour,

j'ai un problème avec ma chaudière une elm leblanc acleis NGLM24-5H qui se met en sécurité, le 50 clignotte. La chaudière fonctionne quand je tire de l'eau chaude puis un quart d'heure après elle se met en sécurité sans que je l'utilise. Est-ce que quelqu'un à déjà eu ou entendu parlé d'une panne semblable?



Cette chaudière à 10 ans et a toujours bien fonctionné. Elle est entretenue et le technicien de ELM qui est venu, n'a pas su me dire ce que c'était.

Dans les anomalies du mode d'emploi ils disent que quand le 50 clignottes cela veut dire : Flamme non détectée. Le robinet de gaz est-il ouvert ? Contrôler la pression de raccordement du gaz, le raccordement sur le secteur, l’électrode d’allumage avec son câble, l’électrode d’ionisation avec son câble.



Je pense avoir tout essayé (contoler le gaz, changer les électrode, changer le tableau électrique, changer les sondes, etc...)



Merci pour votre aide

Re : Help!!!

A première impression je dirais que la sonde d'ionisation est endommagé.

3

Re : Help!!!

Merci pour votre réponse. Au départ je croyais aussi que c’était ça et j’ai donc changé la sonde mais cela n’a rien changé. Depuis j’ai même changé le tableau électrique mais rien y fait... je suis désespéré.

4

Re : Help!!!

Après tous ce que vous avez déjà fait, je pense bien que la panne n'est pas détectable a distance, pour ma part je ne vois pas la cause potentielle.