Sujet : Interprétation résultats
Bonjour à tous,
je me permets de consulter des gens du métier pour un avis efficace.
Suite à l'intervention de mon chauffagiste ce matin pour l'entretien annuel de ma chaudière (plus un petit remplacement du tuyau d'évacuation des gaz de combustion qui avait morflé), j'ai peur que l'étanchéité n'y soit plus, et je ne souhaiterais pas exposer mon foyer à une dose excessive de CO/CO². Je précise que ma chaudière a entre 10 et 12 ans
Je vous recopie ci-dessous le contenu du ticket de résultats (matériel de mesure TESTO310) :
Natural gas
CO2max : 11,9%
69.4°C : Fluegas Temp
13.9% : O2
20ppm : CO
5.2% qA
59ppm : Undiluted CO
4.02% : CO2
16.9°C Ambiant Temp
94.7% : EFF
94.7% : EFF*
2.95 : Lambda
Je vous mets ci-dessous pour comparaison les résultats de l'an dernier :
Natural gas
CO2max : 11,9%
117.3°C : Fluegas Temp
9.3% : O2
15ppm : CO
6.3% qA
28ppm : Undiluted CO
6.63% : CO2
20.1°C Ambiant Temp
93.7% : EFF
93.7% : EFF*
1.79 : Lambda
Merci par avance pour votre aide, je vois des mesures qui ont augmenté, d'autres qui ont baissé, j'ai lu ça et là qu'il y avait un seuil d'alerte pour la concentration en CO ... Help ^^"
Merci par avance