Sujet : Pompe immergé
Bonjour j ai une pompe immergé dans mon puis sans flotteur je l ai relier à un press control ksb pour avoir de la pression mais lorsque je branche le tout j ai de l eau qui arrive mais le presscontrol ne ce déclenché pas
Non connecté Se connecter S'inscrire
Plombiers Réunis » PVC-C, HTA - Piscines et arrosage automatique. » Pompe immergé
Bonjour j ai une pompe immergé dans mon puis sans flotteur je l ai relier à un press control ksb pour avoir de la pression mais lorsque je branche le tout j ai de l eau qui arrive mais le presscontrol ne ce déclenché pas
Les press control se déclenchent en fonction de pressions.
Si votre pompe n’arrivent pas à fournir la pression suffisante, ça ne fonctionnera pas.
La pompe n’est peut être pas en cause. Il faut regarder sa courbe de débit/pression en fonction de la hauteur de puisage et vérifier qu’elle fourni à cette hauteur une pression suffisante pour le press control.
Bonjour,
Avec la meilleure volonté du monde, il nous sera impossible de vous aider, nous ne savons rien sur ce qui a été fait ni comment ça été fait.
Si le presscontrol ne fait pas démarrer la pompe c'est qu'il y a une défaillance quelque part.
Une image peut être pour nous aider a comprendre et vous aiguiller dans le bonne direction.
Bonjour à vous
Ma pompe immergé
Et à 2 metre de h et mon press control et neuf ma pompe seul à un très bon débit mais je veux rajouter ce press control pour avoir de la pression
Voir photos
Re bonjour.
Alors le press control ne gere pas la pression de la pompe, il arrete la pompe une fois qu'une pression déterminé est atteinte, puis remets la pompe en service une fois que la pression a chuté.
Tel que je vois l'arrivé depuis le pompe j'en déduits que vous parlez une petite pompe genre celle-ci:
Si tel est le cas, j'en deduits que la pompe peut y avoir du débit mais pas la pression requise pour faire fonctionner le press control.
Sans voir l'installation et sans savoir ce qui a été fait ni l'utilisation que vous en faites, je pense que c'est plutôt ce genre de produit qui correspondrais mieux a vos besoins.
La pièce en forme de Y sous le press control, c'est un clapet antiretour ou un filtre a tamis?
Bonjour non la pompe et en inox 50 cm de haut et la pieces et un filtre
Pour mois sans voir l'installation et sans plus d'explications, je ne pourrais pas vous aider.
Comment la pompe démarre actuellement, c'est le presscontrol qui démarre la pompe, puis elle tourne en permanence?
y a t'il un ballon sur le circuit?
Essayez de nous donner plus de détails sur ce qui est fait, quel fonctionnement attendez-vous du presscontrol?
Plombiers Réunis » PVC-C, HTA - Piscines et arrosage automatique. » Pompe immergé