1

Sujet : probleme de section au plafond pour bouche extraction vmc hygro

Bonjour à tous,

je viens de changer seul ma vmc autoregable et hygro reglable (hyrocosy bc de chez atlantic).

je me trouve devant un problème.

Mes sections de sortie(manchette/manchon) au niveau du plafond dans ma sdb et les wc sont en 125, le raccord se réduit ensuite en 80 sur lequel j'ai pu fixer ma gaine isolée en 80 sans pb . par contre mes bouches d'extraction pour ces pièces sont en 80. je n'aimerai pas changé les raccords (manchette/manchon) déjà en place car mon plafond est en brique. puis je acheter des bouches de cuisines en 125 et les mettre en lieu et place des bouches d'extraction de 80? si pas possible, existe t'il des réducteurs me permettant d'adapter ma bouche de 80 sur ma manchette/manchon?

merci de votre retour

cordialement

pierre

Re : probleme de section au plafond pour bouche extraction vmc hygro

Bonjour.

Pour une bonne efficacité de votre VMC hygro , vous devez respecter les instructions de montage et plus particulièrement les bouches propres a chaque pièce.

1 bouche en 125 pour la cuisine avec ouverture  commandé par un bouton ou cordelette.
1 Bouche en 80 a détection de présence automatique pour les cabinets de toilettes
1 bouche a hygro a détection mécanique pour les salles de bains et salles d'eau, buanderies et toutes les autres pièces pouvant être ventilés comme les locaux vide ordures, buanderies et locaux techniques et enfin les dressings le cas échéant.

Si vous avez des attentes en 80 mais qui sont incompatibles avec les bouches nouvelles, il faudra simplement changer les viroles.
Si vous avez des attentes en 125, le plus simple (bien que pas très esthétique) consiste a coller un carré en plexiglass ou pvc blanc, puis percer le trou de 80 et clipser la virole adéquate.

Inutile de vous rappeler que vous devez utiliser des conduits isolés sous peine de voir votre ventilation réduite a néant suite a l'accumulation d'eau dans les conduits.