Re : Saunier Duval ThémaClassic C25 « F36 »

Kevin87dep59 a écrit:

Bonjour à tous,

J’ai fait installer une chaudière Saunier Duval ThemaClassic C25 par conduit de cheminée, il y a 2 mois, elle est à la même place que l’ancienne chaudière et elle a un thermostat d’ambiance.

Elle fonctionne très bien sauf que depuis 2 nuits elle s’arrête et indique F36.
Des que je l’éteint et la rallume aussi vite, elle fonctionne, elle réchauffe toute la maison, puis la nuit d après elle me mets F36. Le problème c’est que les nuits commence à être froide.

Pouvez-vous me donner un conseil car étant proche d’un long week-end, je n arriverai pas à avoir de technicien avant presque 1 semaine.

Bonjour,

Nous avons plus ou moins le même problème. Notre chauffagiste vient d'installer cette même chaudière à la place de l'ancienne située au même endroit.

Pour le chauffage aucun soucis, mais au tirage de l'eau chaude il y a un soucis, elle se met en sécurité au bout d'une minute, sans message d'erreur sur l'écran. Puis se relance et rebelotte, cette fois avec un code F36.

Le conduit a été vérifié par des ramoneurs il n'y a aucun soucis. Il y a bien une ventilation à proximité pour l'entrée d'air frais (deux grilles, une située en haut et l'autre en bas).

J'ai essayé de baisser la température de tirage à 45° au lieu de 60 mais aucun changement. De grosses flammes, une eau très chaude, puis plus rien...

Si qqun a une solution.. Merci d'avance!

PS: le détecteur de monoxyde de carbone situé en hauteur dans la même pièce n'a rien détecté (il est neuf et fonctionne)

22

Re : Saunier Duval ThémaClassic C25 « F36 »

Bonjour,

Un grand merci Chauffe Agis !!!

J’avais le même problème que vous  sur ma chaudière themaclassic 18/24 c.
Après 6 visites de plombiers différents qui me proposaient un changement de carte, une nouvelle chaudière, le remplacement du corps de chauffe ( chaudière installée en 2020 ), problème s’accumulation des fumées, etc je suis tombé sur un chauffagiste que le défi a amusé et qui a pris le temps de comprendre :

Le code défaut F36 apparaissait au tout début de la mise en chauffe, avec un petit « clic » montrant que la sonde de détection des fumées ( celle tout en haut dans le conduit) se déclenchait.
Donc le problème n’était pas l’accumulation de fumées, mais la trop faible chaleur dégagée au démarrage de la chauffe. La sonde doit chauffer sinon elle met la chaudière en défaut.

Le plombier m’a réglé la combustion pour que le démarrage soit plus franc et m’a laissé recourber un peu le support de la sonde pour qu’elle soit un peu plus proche du corps de chauffe.

Depuis plus de problème !

Bon courage à ceux qui galèrent.

Olivier de Lille

23 Dernière modification par irian (14-12-2022 08:09:35)

Re : Saunier Duval ThémaClassic C25 « F36 »

Olivier59 a écrit:

Bonjour,

Un grand merci Chauffe Agis !!!

J’avais le même problème que vous  sur ma chaudière themaclassic 18/24 c.
Après 6 visites de plombiers différents qui me proposaient un changement de carte, une nouvelle chaudière, le remplacement du corps de chauffe ( chaudière installée en 2020 ), problème s’accumulation des fumées, etc je suis tombé sur un chauffagiste que le défi a amusé et qui a pris le temps de comprendre :

Le code défaut F36 apparaissait au tout début de la mise en chauffe, avec un petit « clic » montrant que la sonde de détection des fumées ( celle tout en haut dans le conduit) se déclenchait.
Donc le problème n’était pas l’accumulation de fumées, mais la trop faible chaleur dégagée au démarrage de la chauffe. La sonde doit chauffer sinon elle met la chaudière en défaut.

Le plombier m’a réglé la combustion pour que le démarrage soit plus franc et m’a laissé recourber un peu le support de la sonde pour qu’elle soit un peu plus proche du corps de chauffe.

Depuis plus de problème !

Bon courage à ceux qui galèrent.

Olivier de Lille

bonjour olivier59 ,
j'ai le meme probleme ( et suis de Lille )
où se trouve cette sonde ?
j ai le probleme uniquement quand il fait tres froid ( donc depuis une semaine c est tous les matins)  , je suppose que je dois rapprocher cette sonde , la chaudiere etant dans une buanderie aérée mais non chauffée
j ai meme testé fenetre de la buanderie entrouverte , meme resultat donc ca n est pas un probleme d arrivée d air frais.
Merci

24

Re : Saunier Duval ThémaClassic C25 « F36 »

Bonjour,

J'ai moi même ce problème avec ma chaudière au gaz. Je viens d'emménager il y a 3mois, au départ je n'avais pas d'eau chaude car la chaudière affichais le F.36 quand je l'ai démarrer. J'ai du faire venir un chauffagiste, qui a inspecter la chaudière et a réussis à faire en sorte que la chaudière fonctionne.

Cependant, avec l'hiver qui commence et les pluies à répétition, j'ai du commencer à faire marcher les radiateurs, et cela ne fait même pas 2 jours que le chauffage est actif pendant la journée. Sauf que aujourd'hui le "F.36" est revenus. Je me rappel que quand le chauffagiste était venue pour inspecter ma chaudière il avait dit que le conduit pour l'évacuation (gros tuyaux au dessus) était trop court.

Il faut savoir que j'habite au dernière étage dans un immeuble. J'aimerais avoir votre avis, pour savoir ce que je devrais faire, et si il y a besoin d'appeler un chauffagiste.

Vous trouverez en pièce jointe des photos de la chaudière si cela aide.

Merci d'avance pour votre temps

Sujets pièces jointes

IMG_20221219_163755.jpg, 1.69 mb, 2736 x 3648
IMG_20221219_163755.jpg 1.69 mb, 116 téléchargements depuis. 19-12-2022 

IMG_20221219_163757.jpg, 1.85 mb, 2736 x 3648
IMG_20221219_163757.jpg 1.85 mb, 119 téléchargements depuis. 19-12-2022 

Re : Saunier Duval ThémaClassic C25 « F36 »

Bonjour,
Vous avez pu lire que l'affichage "F36" correspond à une anomalie de fonctionnement détectée par une sonde.
Cette anomalie peut être la cause d'une asphyxie. Vous devez vérifier que :
-1- le local où se situe la chaudière est ventilé. Soit il dispose d'une entrée d'air frais issu de l'extérieur d'au moins 1 dm² (c'est à dire 10cm x 10cm) . Soit la porte du local est percée d'une entrée de 1 dm². Soit la porte du local a un passage en partie inférieure d'au moins 5 centimètres. Soit la porte du local reste ouverte.
-2- le conduit d'évacuation des gaz brûlés est libre. Il est nécessaire de faire ramoner le conduit ou s'il s'agit d'un conduit collectif de demander à la régie de l'immeuble ou au propriétaire si cette vérification de vacuité a été faite.

Si l'installation répond aux besoins de la chaudière et que la panne "F36" se manifeste, dans ce cas un réglage de combustion sera le bienvenu.

26

Re : Saunier Duval ThémaClassic C25 « F36 »

protestant90 a écrit:

Bonjour,
Vous avez pu lire que l'affichage "F36" correspond à une anomalie de fonctionnement détectée par une sonde.
Cette anomalie peut être la cause d'une asphyxie. Vous devez vérifier que :
-1- le local où se situe la chaudière est ventilé. Soit il dispose d'une entrée d'air frais issu de l'extérieur d'au moins 1 dm² (c'est à dire 10cm x 10cm) . Soit la porte du local est percée d'une entrée de 1 dm². Soit la porte du local a un passage en partie inférieure d'au moins 5 centimètres. Soit la porte du local reste ouverte.
-2- le conduit d'évacuation des gaz brûlés est libre. Il est nécessaire de faire ramoner le conduit ou s'il s'agit d'un conduit collectif de demander à la régie de l'immeuble ou au propriétaire si cette vérification de vacuité a été faite.

Si l'installation répond aux besoins de la chaudière et que la panne "F36" se manifeste, dans ce cas un réglage de combustion sera le bienvenu.


merci , justement c est ce reglage de combustion que je voudrais faire mais je trouve nulle part la procedure ou faire ca. tout le monde sur cette file dit que ce reglage a réglé le probleme. j aimerai le faire egalement.

mon local est ventilé (j ai  meme fait un test fenetre ouverte ,  le F36 apparait... )
le conduit est libre et ramoné.

le F36 apparait uniquement par tres grand froid ( je n ai pas eu de soucis depuis le redoux  )

27 Dernière modification par protestant90 (03-01-2023 17:24:34)

Re : Saunier Duval ThémaClassic C25 « F36 »

Bonjour,

Si vous ne trouvez pas d'informations sur un réglage du bloc gaz, c'est à dire de la combustion, c'est parce que ce réglage nécessite :
-1- une bonne connaissance du combustible (le professionnel prend connaissance de l'installation, de la qualité du gaz, de la pression) et donc des appareils de mesure.
-2- un entretien approfondi et vérifié de la chaudière.
-3- une vérification du comburant (l'air arrive t-il sans problème, mesure de la dépression dans le local)
-4- une vérification des évacuations des gaz brûlés. (vacuité des conduits, température des gaz évacués)

Un professionnel tient à conserver ses clients qui sont sa source de revenus

Re : Saunier Duval ThémaClassic C25 « F36 »

Bonjour à tous ,

J ai fait installé une chaudière thermoclassique en 2020 et tous les été par forte chaleur j ai dès coupure de l’eau chaude .
Lorsque je reset la chaudière l’eau chaude réapparaît 1 minutes et le problème recommence.

Le chauffagiste a changé la carte et plusieurs pièces mais la panne ne disparaît pas .

Avez vous des solutions  s’il vous plaît ?

Re : Saunier Duval ThémaClassic C25 « F36 »

Bonjour à tous ,

J ai fait installé une chaudière thermoclassique en 2020 et tous les été par forte chaleur j ai dès coupure de l’eau chaude .
Lorsque je reset la chaudière l’eau chaude réapparaît 1 minutes et le problème recommence.

Le chauffagiste a changé la carte et plusieurs pièces mais la panne ne disparaît pas .

Avez vous des solutions  s’il vous plaît ?

30

Re : Saunier Duval ThémaClassic C25 « F36 »

Bonjour.

Si le problème ne se produit qu'en été, c'est certainement un fonctionnement normal.
C'est expliqué ici : https://blogs.plombiers-reunis.com/prod … anees.html
Dites nous ce que vous en pensez.