Sujet : Puis-je le faire moi-même ?

Bonjour à tous,

J'ai un ballon thermodynamique De Dietrich qui présente au niveau du raccord de la sortie, ce n'est pas le ballon qui fuit mais le raccord.

Voici le ballon :

Ballon-De-dietrich.jpg

Voici le raccord:

zoom-sur-raccord-dieeelectrique.jpg


Si je coupe l'eau, j'aimerais savoir si je peux dévisser le raccord pour remettre correctement du chanvre ?
J'ai peur que même avec l'eau coupée, si je dévisse je vais être inondé...

Que me conseillez-vous ?

Merci pour vos réponses.
Antoine.

PS désolé mais je ne sais pas pourquoi les photos sont de coin quand je les publie.

Re : Puis-je le faire moi-même ?

Bonjour,

À la façon dont vous avez pris les photos, on est obligé d'imaginer la situation. Sur la photo générale du ballon votre fuite et votre raccord n'apparaissent pas. On imagine donc qu'il s'agit du raccord d'arrivée d'eau froide en partie basse du chauffe-eau qui fuit.

Au vu des matériaux de connexion, il s'agit probablement d'un raccord diélectrique défectueux, ou pire de l'absence de raccord diélectrique.

Vous devriez prendre attache avec un plombier compétent (pas celui qui a réalisé l'installation).

3

Re : Puis-je le faire moi-même ?

Bonjour.
Ce genre de raccords Di-électrique fuit souvent.
Il faudrait le remplacer par un autre modèle plus sur.
Des fois un serrage léger arrête  aussi la fuite, mais ce n'est pas garanti.
Il faut couper l'aliment ion d'eau du ballon.
Puis le mettre en vidange 2 mn pour baisser le niveau de l'eau.
Puis procéder au remplacement.

Vous seul savez si vous êtes capable, ce n'est pas une opération compliqué en soi.

4

Re : Puis-je le faire moi-même ?

Les photos se sont mises à 90° je ne sais pas pkoi.

La fuite est sur le raccord de la sortie d'eau.

Sur la photo du ballon, en haut du ballon sur la droite on voit la sortie eau chaude avec la pastille rouge.

Sur la seconde photo j'ai zoomé et on voit qu'il y a une goutte qui perle sur le raccord, la fuite est là.

5

Re : Puis-je le faire moi-même ?

atn59 a écrit:

Les photos se sont mises à 90° je ne sais pas pkoi.

J'ai édité vos photos, comme ça elle sont plus lisibles.

6

Re : Puis-je le faire moi-même ?

Merci Darius

Re : Puis-je le faire moi-même ?

Bonjour,

Dans ce type de raccord, il n'y a ni pâte, ni filasse, ni joint . C'est le serrage qui fait l'étanchéité.

Dani vous a suggéré de resserrer un peu. UN PEU , c'est pas comme une brute . Si vous avez les outils, essayez.