Sujet : chaudiere viessmann vitopend100

Bonjour,
notre chaudière se déclenchait et s'arrêtait successivement plusieurs fois pour le chauffe eau…
puis est apparue l'erreur 406
Avons changé pressostat… mais toujours erreur 406
Un chauffagiste est venu, n'a rien trouvé et a facturé 90 euros.
Depuis aujourd'hui erreur 4FE apparait.
Doit on changer le boitier contrôle bruleur, la turbine???
Merci pour votre aide.

2

Re : chaudiere viessmann vitopend100

Bonjour le défaut 4FE  corresponds a un default d'allumage ou ionisation (flamme non detecté) .



Contrôler l'électrode d'allumage/d'ionisation, le câble de liaison, la pression de gaz, le bloc combiné gaz, l'allumage et l'allumeur.

Essayez de faire un reset.
Couper, puis réenclencher l'interrupteur d’alimentation électrique.

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.

3 Dernière modification par dgn (06-02-2019 22:30:02)

Re : chaudiere viessmann vitopend100

Bonjour.
.

Erreur 4 0 6
Avis viessmann.
Les tuyaux ont été inversés au niveau de la boîte à pression. Il est préférable de rappeler votre entreprise de maintenance pour la faire vérifier.

4FE,

Ce n'est pas toujours le presstto, donc le brûleur automatique lui-même. Il s'agissait souvent d'un circulation de fumée .Lorsque le système d'échappement est exclu en tant que source d'erreur, sont également elektrode allumage, Optolink et le transformateur de puissance en question. gardant ainsi un œil sur la rentabilité. 

Cordialement