Sujet : cable BUS

Bonjour,
J'installe une PAC Alezio (De dietrich).
La notice prevoit l'installation d'un : Cable BUS en 2 * 1.5.
J'ai un maximum de 10m à poser.
Quel câble installer ?

Merci de vos réponse

Re : cable BUS

Vous pouvez trouver sur le net assez facilement ce type de câble. La particularité c'est qu'ils sont blindées pour éviter les interférences.
Ceci dit, à titre personnel, j'ai utilisé un bon vieux câble téléphone (de qualité quand même) en n'utilisant que deux fils sur les huit. Mais c'est sans garantie. Moi, c'était de la récup, j'ai tenté. Tant qu'à acheter, il vaut peut être mieux partir sur celui conseillé.

3

Re : cable BUS

Normalement ce n'est qu'un câble basic de deux fils de 1.5mm².

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.

Re : cable BUS

Bonsoir,
J’ai essayé avec un 2 X 1.5, fiasco. J’ai trouvé du 2 X 1.5 blindé souple et la liaison fonctionne.
Merci à vous deux pour votre aide.
Pour ceux qui se trouveraient devant le même problème :
Sur la PAC Alezio, le bus doit être installé en respectant le câblage : S2 sur S2 et S3 sur S3.
Le blindage est à relier avec le Jaune/vert de l’alimentation dans le module extérieur.