Sujet : [Résolu] Évacuation : 1 chute unique ou 2 chutes séparées ?

Bonjour à tous,

Ravi de vous rejoindre sur ce forum.

En pleine rénovation, j'installe un 2ème WC et un cumulus dans la salle d'eau située au 2ème étage.
Je me suis un peu documenté, mais je reste très novice en la matière. J'ai donc grand besoin de conseils concernant le réseau d'évacuation.

Ci-joint le schéma des 2 solutions que j'envisage :
- soit 1 unique chute, tel que c'était d'origine (c'était en fonte)
- soit 2 chutes pour séparer les eaux usées des eaux vannes, afin d'éviter le siphonnage sur douche, lavabo et cumulus (pour la chute des eaux usées, il y a juste la place pour du diamètre 50 maximum) .

La maison est raccordée au tout-à-l'égout.
A l'origine, il y avait 1 seul WC au 1er étage sur lequel venait se piquer la douche et le lavabo du 2ème étage.
Il n'y a pas de ventilation primaire (très compliqué d'en installer une).
J'ai prévu un clapet à membrane en diamètre 100, dans le caisson du WC suspendu (ventilé avec grille). Mais il sera plus bas de 30 cm que le siphon du cumulus. Donc, faut-il placer un second clapet à membrane en diamètre 32 près du cumulus ?

Dans l'ensemble, ça vous semble cohérent ?

Merci beaucoup pour votre aide.

Sujets pièces jointes

Attachment icône schémas évacuation.pdf 475.55 kb, 545 téléchargements depuis. 23-09-2018 

2

Re : [Résolu] Évacuation : 1 chute unique ou 2 chutes séparées ?

Bien entendu que la solution avec les deux chutes séparés est meilleure.

Pour le clapet,
Si votre installation n'as aucune autre VP, vous êtes dans l'obligation d'en créer une toute installations doit avoir au moins une VP.

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.

3

Re : [Résolu] Évacuation : 1 chute unique ou 2 chutes séparées ?

Bonjour,

Merci pour votre réponse.

Le seule traversée de toit en attente actuellement est le rejet de la VMC, pas encore installée. C'est très compliqué d'en créer une pour la Ventilation Primaire car le toit est en bac acier avec combles inaccessibles (hauteur max 60 cm et remplis d'isolant).

- Quelles sont les conséquences ou risques de ne pas avoir de VP et seulement un clapet aérateur en substitution ?

- Est-il possible de raccorder l'évacuation des eaux usées sur le rejet de VMC, en guise de VP ? 

Cordialement.

4

Re : [Résolu] Évacuation : 1 chute unique ou 2 chutes séparées ?

Dans certains cas, il y a une forte pression qui remonte depuis les égouts pour sortir en toiture.
Le clapet aérateur ne permets pas cette remonté "et encore heureux" c'est pour cette raison que toute installation doit être ventilé.

Cela ne veux pas dire qui vous aurez ce problème chez vous, mais on se doit de vous avertir...

5

Re : [Résolu] Évacuation : 1 chute unique ou 2 chutes séparées ?

Bonjour et merci beaucoup pour cet éclairage.

La maison est conçue comme ça d'origine, sans ventilation du réseau d'évacuation (construction en 1965). Jamais constaté de problème particulier depuis 2015 qu'on y habite.
Mon chantier de rénovation ne fait que remplacer la fonte par du PVC et rajouter des appareils (1 cumulus et 1 WC à l'étage).


J'espère que ça restera comme ça, sans souci…

Cordialement

6

Re : [Résolu] Évacuation : 1 chute unique ou 2 chutes séparées ?

Parfait, tout roule.

Sujet résolu...

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.

7

Re : [Résolu] Évacuation : 1 chute unique ou 2 chutes séparées ?

Un grand merci à tous pour votre aide.
Cordialement