Sujet : Siphon lave-linge déporté

Bonjour à tous,

Petite question concernant un projet neuf qui sortira de terre le mois prochain.

Je rencontre une petite difficulté dans la conception de l'évacuation des EU, dans la cuisine où seront placés le lave-vaisselle et le lave-linge.
Le lave-vaisselle se situera à proximité de l'évier, donc ne pose pas de problême.

Par contre, le lave-linge est 4 m plus loin. Cette distance est vraisemblablement trop importante pour envisager de prolonger le flexible jusqu'à un siphon sous l'évier, et en même temps, j'aimerais me passer d'un siphon à côté de la machine à laver, difficilement visitable et pouvant s'évaporer si aucune machine n'est placée. Il y a en effet un autre emplacement pour une machine à l'étage.
Mon idée serait donc de me raccorder au siphon du lave-vaisselle sous l'évier, avec tuyau 40, de 4m donc, passant dans le doublage.

Je ne vois nul part des siphons aussi déportés.

Cette conception est-elle valable?

D'avance, je vous remercie.

Nicolas

2

Re : Siphon lave-linge déporté

Il est possible de faire ça en prenant soin que rien ne remonte dans cette extension.

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.

Re : Siphon lave-linge déporté

Super, merci pour votre réactivité et votre conseil.

Cela devrait aller, je me connecte au siphon avec un Y, 10 cm au dessus du niveau d'eau dans le siphon, je pense que le risque est moindre.
Avec toute la tuyauterie fixée sur le mur derrière l'isolant, j'ai intérêt à faire ça bien pour ne pas avoir à tout casser!

Encore merci

Nicolas