Sujet : Réarmement Brotje suite cuve vide fioul

Bonjour,
Hier nous avions notre cuve qui était vide sans se rendre compte donc la chaudière fioul (heureusement dans le garage) à fait de la fumée blanche j'ai de suite éteint complètement la chaudière.
Nous avons fait le plein de nouveau ce matin de fioul et en rallumant de la fumée blanche est sortie puis chaudière arrêter avec un voyant rouge niveau des commandes (voir photo ci-joint).
Pouvez vous me dire comment faire pour relancer la chaudière en sécurité?
Merci beaucoup de votre aide car en plus fait un peu froid ce we lol
cordialement
steve

Sujets pièces jointes

chaudiere fioul brotje.jpg, 79.86 kb, 936 x 525
chaudiere fioul brotje.jpg 79.86 kb, 455 téléchargements depuis. 11-02-2017 

2

Re : Réarmement Brotje suite cuve vide fioul

bonjour

il y a sûrement un voyant sécurité d'allumé sur le brûleur, il faut appuyer dessus, sinon éventuellement la relance se fait peut etre sur le voyant allumé du tableau de la chaudière

il y a des chances d'etre obligé d'appuyer plusieurs fois avant que le fioul vienne.

JR

Re : Réarmement Brotje suite cuve vide fioul

merci sur quel bouton dois je appuyer ?
désolé je ne suis pas expert et peur de faire une bêtise lol
j'ai également une photo de dessous derrière la porte
merci beaucoup en tous ca de votre aide
steve

Sujets pièces jointes

chaudiere fioul brotje 2.jpg, 49.9 kb, 880 x 533
chaudiere fioul brotje 2.jpg 49.9 kb, 475 téléchargements depuis. 11-02-2017 

chaudiere fioul brotje 3.jpg, 83.29 kb, 879 x 638
chaudiere fioul brotje 3.jpg 83.29 kb, 433 téléchargements depuis. 11-02-2017 

4

Re : Réarmement Brotje suite cuve vide fioul

je vois pas de voyant allumé en bas, alors appuyez sur le voyant allumé en haut si c'est pas seulement un voyant, ou celui d'à coté sur le tableau celui ou il y a la main aussi sinon

ça risque rien

JR