Re : schema chauffage central rénovation
Je ne sais pas comment est disposé votre tuyauterie, ni de quel diamètre sont les tuyaux, mais je n'exclue pas la possibilité que les tuyaux provoquent une perte de charge trop importante.
Si tel est le cas la seule solution est de limiter d'avantage la circulation sur les autres radiateurs qui fonctionnent ou alors augmenter la vitesse du circulateur.
Si le circulateur est réglé sur vitesse auto-adaptable, il faudra le positionner en circulation constante.
Pour les vannes H, si vous avez du mal a les régler, fermez tous les autres radiateurs pour forcer la circulation sur seulement ces vannes, et réglez-les de manière a ce que tous les radiateurs équipés de ces vannes chauffent tous en même temps.
Si vous radiateurs sont en série, ouvrez-le premier a 10% le seconde a 30% et ainsi de suite...