Bonjour,

Rénovant une maison, je vais poser sur une dalle béton un plancher OSB calé sur des chevrons.
Avant d'installer ce plancher je vais poser sur la dalle les tuyaux multicouches pour l'eau sanitaire et le chauffage. Ces tuyaux sont gainés et les tuyaux de chauffage sont sous manchon isolant.
Faut-il nécessairement fixer les tuyaux multicouches au sol tous les 80cm avec des colliers de serrage comme j'ai pu le lire ou peut-on les laisser libre ? Les tuyaux seraient alors fixer uniquement au collecteur et au mur à proximité des radiateurs ?

Merci d'avance pour votre aide.

2

Re : Multicouche pose au sol: fixation obligatoire?

Bonsoir.

Tous les tuyaux en zone non chauffé doivent impérativement être isolés, que ce soit chauffage ou eau, sous risque qu'ils éclatent sous l'effet du gel en hiver.

S'il sont poses au sol une fixation tous les 1m ou 1.20m me parait correcte.