Sujet : mise en eau du circuit plomberie

Bonjour,

J'ai fait construire une maison ossature bois hors d'eau hors d'air et je fais le reste, y compris la plomberie.

Mes circuits d'eau (per) chaudes et froides vont être fixés sur la dalle avant d'être "noyés" sous une chape de ravoirage, puis isolant, puis chape de finition.
Il n'y a pas de chauffage au sol.

1. Est-ce que je dois mettre mes circuits en eau avant de couler la chape de ravoirage ?

2. Est ce qu'il est préférable de mettre du silicone entre le tuyau per et sa gaine afin qu'en cas de fuite l'eau ne ruisselle pas à l'intérieur de la gaine et ne s'accumule ainsi sans qu'on ne s'en aperçoive ?


Merci pour vos réponses et bonne journée.

Yann

2

Re : mise en eau du circuit plomberie

bonjour

on a pas toujours besoin de mettre sous pression avant coulage comme un plancher chauffant, il y a toujours moyen de retirer le pe dans la gaine s'il y a un problème à moins qu'il y ait une vis de vissée dedans , donc pas besoin de mettre en eau et pas besoin de silicone non plus.
bon courage pour les travaux!

JR

Re : mise en eau du circuit plomberie

Merci beaucoup. ça me facilitera le travail.

Kenavo.

Yann