1

Sujet : Calculer la quantité d'eau de son circuit de chauffage

Bonjour je souhaiterais acheter du sentinel x400 pour nettoyer mon circuit de chauffage car celui-ci est emboué. Mais j'aimerais quelques conseils pour savoir quelle quantité achetée (car 1L de produit pour 100m³ d'eau) et donc estimer la capacité d'eau de mon circuit. J'ai une maison de 120 m² avec rez-de-chaussée et un étage, chaudière gaz frisquet prestige au sol et donc 11 radiateurs en fonte au total. comment calculer le volume d'eau que contient tout cela ? Ou une idée approximative ? D'avance merci de votre aide. Cordialement.

2

Re : Calculer la quantité d'eau de son circuit de chauffage

Il est impossible de faire ces calculs. A moins de vider et remplir à nouveau en prenant soin de comptabiliser l'index du compteur.
Un litre d'inhibiteur traite jusqu'à 100 litres mais il n'y a aucun incident à surdoser.

Pour estimer la quantité d'eau sur les installations traditionnelles il est possible de prendre 10litres par kw de puissance installé en radiateurs.

Pour 11radiateurs fonte 1 litre devrait faire parfaitement l'affaire.

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.