Sujet : Circuit de chauffage

Bonjour à tous,

Je viens d'emménager dans une location de 74m2 avec chauffage gaz. Année de construction 2012

L'appartement est équipé d'une chaudière à condensation saunier Duval themaplus condens

Celle ci est pilotée par une thermostat d'ambiance exacontrol.

Le salon/salle à manger/cuisine sont équipe de trois radiateur sans tête thermostatique piloté par le thermostat d'ambiance.

Les deux chambres et la salle de bain sont chauffée par un radiateur chacun avec une tête thermostatique.

En regardant comment est monté la chaudière, les radiateurs sont alimenté par une nourrice avec 6 depart( je suppose un depart pour chaque radiateur).

Mon problème est le suivant : les chambres ne chauffe pas tellement lorsque la chaudière envoi de l'eau chaude dans le circuit.

En fouillant sur internet j'ai pu lire d'équilibrer les radiateurs, ce que j'ai essayé de faire sauf que seul mon radiateur de salle de bain est équipée d'une té de réglage. Qui été ouvert au maximum (6tour) j'ai donc fermé à 3 tour. J'observe une toute petite amélioration seulement dans une chambre mais le radiateur de salle de bain reste ultra bouillant (alors qu'en fermant le té de réglage, il est censé chauffer moins non?)
Je ne sais plus quoi faire pour essayé d'améliorer les choses.

Il y a t'il quelque chose d'autre à faire?

Merci d'avance

Nicolas

vous ne trouvez pas la réponse a votre question malgré la richesse de ces forums? Demandez un devis! Simple gratuit et sans engagement.

2

Re : Circuit de chauffage

bonjour

regardez s'il y a des réglages sur les nourrices, sinon les radiateurs du salon qui n'ont pas de té réglage doivent bien avoir des robinets manuel sur le départ, alors bridez les sur le départ pour augmenter les débits sur les chambres.

les radiateurs des chambres sont bien purgés?

JR

3

Re : Circuit de chauffage

J'ai ce genre d'arrivée en T

http://uprapide.com/images/invite/image_495.jpg

Et ce genre de tête pour régler

http://uprapide.com/images/invite/image_496.jpg

Pour la purge oui tout est bien purger

4

Re : Circuit de chauffage

De plus sur les nourrisses apparement pas de réglage

( je précise je n'y connaît rien du tout en chauffage)

5

Re : Circuit de chauffage

BJ

c'est des radiateurs type "intégrés",  le raccordement en bas est un kit "hydrocablé", il a  des réglages ( et fermeture) de chaque coté

la tête en haut peut aussi se remplacer par une tête thermostatique.

JR

vous ne trouvez pas la réponse a votre question malgré la richesse de ces forums? Une recherche s'impose! Autrement demandez un devis! Simple gratuit et sans engagement.

6

Re : Circuit de chauffage

Au sujet des têtes thermostats oui en effet, en fouillant sur internet hier je m'en suis rendu compte.

Part contre pour les raccords en ouvrant celui de droite il y a un vis pour soit ouvrir soit fermer l'arrivée d'eau je pense.

Sur celui de gauche il y a un espace de cache en crois de matière plastique et il n'y a rien derrière.

Comment pensez vous que je puisse régler le tout afin que les chambres chauffent correctement?

7

Re : Circuit de chauffage

Ce sont des vis de réglage à droite et à gauche il suffit de trouver la bonne clé.

Je oui conseils de vérifier qu'es les robinets thermostatiques des chambres ne sont pas bloqués.

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.

8

Re : Circuit de chauffage

En ce qui concerne les têtes thermostatique pas des chambres j'ai vérifier, elle ne sont pas bloquée.

Pour le raccord à l'intérieur du droit j'ai ça :

http://uprapide.com/images/invite/image_517.jpg

http://uprapide.com/images/invite/image_518.jpg

Le réglage pour ouvrir ou fermer l'arrivée deau

A l'intérieur du gauche j'ai ca :


http://uprapide.com/images/invite/image_519.jpg

9

Re : Circuit de chauffage

bonjour

il faut donc fermer petit à petit la vis sur la partie de droite pour forcer ceux des chambres à chauffer

JR

10

Re : Circuit de chauffage

Ok donc sur ceux de salle à manger/salon/cuisine?

Il faut tout réduire de la même manière ou alors chacun d'une façon différente?

11

Re : Circuit de chauffage

bonjour

oui c'est bien ceux qui chauffent le plus qui faut réduire le plus.

JR

12

Re : Circuit de chauffage

Ok j'essaye ce week-end et je vous dit si ca à fonctionner

13

Re : Circuit de chauffage

Bonjour,

Après deux semaine à fermer petit à petit afin de voir si évolution il y a.

Pas vraiment d'amélioration mise à part que les radiateurs des pièces de jour chauffe moins fort.

Néanmoins j'ai remarqué une chauffe étrange.

En effet sur mon thermostat d'ambiance dans le menu professionnel, le réglage par sonde extérieur et sur on alors que sur l'écran d'affichage je n'est pas de température extérieur d'afficher...

Du coup il me demande une courbe de chauffe. Je ne sais pas du tout quelle valeur entrée

Sachant que j'habite à Lille par temps d'hivers.

Savait vous quelle valeur dois-je renseigner?

14

Re : Circuit de chauffage

La courbe de  chauffe est  ce qui régle les températures de départ dans un ou des circuits. Les chaudières qui gèrent les sondes extérieures sont déjà Pre-programmés avec des courbes de chauffe standard. Certains modèles permettent j'ajustement des ces valeurs afin de mieux répondre aux besoins de l'utilisateur.

Cherchez "courbe de chauffe pour LILE" sur le net pour avoir le point de depart puis ajustez selon vos besoins. Des feuilles de calcul existent et permettent de calculer ces valeurs en fonction de votre local et de votre installation.

Exemple:

Pour température extérieure de 0  la température de départ vers les radiateurs serait de 70C.

Pour une température extérieure de 15 la température de départ vers les radiateurs serait de 50C.
Bien sur ce sont des exemples.

Dans votre cas et sans connaître votre installation je partirais sur une valeur la plus basse possible puis je l'ajusterais selon les besoins.

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.

15

Re : Circuit de chauffage

bonjour

ce n'est pas un problème de débit d'eau dans les radiateurs alors! c'est facile à vérifier en mettant la main sur le tube d'arrivée d'eau chaude sur les radiateurs, la température à l’arrivée doit être sensiblement la même, après la température dans les radiateurs est différente suivant le débit.
Pour la courbe de chauffe, vérifiez déjà s'il y a bien une sonde extérieure d'installée, parce que normalement dans le menu programmation la température ext doit apparaître.
Si c'est bien le cas, mettez une courbe de 1.2 pour commencer et si ça chauffe pas assez montez un peu jusqu'à atteindre 1.5.

JR

16

Re : Circuit de chauffage

Non pas de sonde extérieur mon thermostat d'ambiance m'indique pas la température extérieur.

Pour ca bizarre que l'option soit sur on mais bon ok j'essaie ça 1,2 jusque 1,5

17

Re : Circuit de chauffage

bonjour

s'il n'y a pas de sonde exté, la courbe de chauffe  sert à rien,
la courbe de chauffe est donnée pour informer le régulateur sur quelle base il doit calculer la température de sortie de l'eau de chauffage en fonction de la température exté.

est ce que la température de l'eau du circuit de chauffage est fixe ou est elle régulée?

JR