Sujet : Vmc eau dans conduit

Salut à tous j'ai besoin de renseignements sur la VMC simple flux car j'ai constaté de l'eau dans les conduits de VMC .
j'ai entendu dire qu'il fallait calorifuger les conduits pour éviter la condensation, mais également poser un système d'évacuation.
je ne vois pas du tout comment je n'ai jamais entendu parler de cela.
si quelqu'un a des conseils à me donner sur la VMC simple flux ( il n'y a pas d'extraction d'air au niveau du toit) je pense qu'il faudrait en créer un
merci pour vos conseils
si vous avez des schémas et de la doc technique je prends merci à vous...

2

Re : Vmc eau dans conduit

bonjour

la sortie de toiture est nécessaire pour rejeter l'air.

la condensation vient de la différence de température entre les  appareils et tuyauterie se trouvant dans le grenier froid et l'air chaud qu'ils évacuent en hivers.
s'ils sont pas calorifugés la condensation va se former sur parois extérieures et intérieures.

il y a des caissons de VMC qui disposent d'un point d'évacuation pour l'éventuelle condensation intérieure.

donc par précaution il faut prendre des flexibles isolés et même souvent isoler le tube de ventilation haute des chutes d'évacuation de plomberie

JR

Re : Vmc eau dans conduit

OK merci bien