Re : Dysfonctionement des robinet thermostatique
bonjour
question: Marie = Roques33 ?
il y a peut être un problème sur la chaudière, si c'est un modèle avec micro-accumulation ça devrait fonctionner correctement.
déjà c'est pas normale de remettre de l'eau en permanence pour remonter la pression, c'est qu'il y a une fuite ou alors le vase d'expansion est en train de se remplir d'eau et dans quelque temps la pression va monter au dessus de la norme, à suivre....
Faites quelques testes pour voir si ça vient de la chaudière ou du thermostatique.
-si vous avez un mitigeur sur l'évier ou au lavabo, ouvrez le pour avoir de l'eau chaude en mélangeant eau chaude et eau froide mais à un très faible débit et regardez si la chaudière démarre et si la température de l'eau est maintenue à la sortie du robinet.
la chaudière doit démarrer et peut être se couper et redémarrer pour maintenir le ballon à la bonne température.
faites le même teste avec le thermostatique de la douche en observant le fonctionnement de la chaudière pour voir s'il est identique.