Sujet : chaudiere fioul qui s'éteint

bonjour,

j'ai une chaudiere au fioul, qui a toujours bien fonctionner jusque maintenant
voici le cycle de fonctionnement vu de ma fenetre:
detection que la chaudiere est plus assez chaude
envoi du mazout dans la chambre de combustion (c'est ce qu'on entends avant la mise en feu)
mise en feu
puis extinction quand température de consigne atteinte.

Mon souci, est qu'apres la mise en feu, la température remonte bien, mais qu'au bout de quelques minutes, elle s'éteint, et  je continu à entendre un truc dedans, (comme aud ébut) donc le jet de pulvérisation continuerai bien.
j'ai nettoyer le filtre mazout sur le bruleur, nettoyer le détecteur de flamme, nettoyer l'itnerieur de la zone de brulage.

auriez vous des idées svp? j'ai peur d'endommager ma chaudiere à la laisser tourner de cette manière.
Merci à vous pour votre si précieux temps.

2

Re : chaudiere fioul qui s'éteint

pour être sûr il faudrait faire l'essai à l'air libre et ouvrant la porte de la chaudière avec le brûleur dessus, s'il n'y a rien qui risque devant bien sur.

mais pour moi ( je suis pas 100% fioul) c'est le cycle de ventilation qu'on entend pas la pulvérisation.

vérifiez s'il y a du fioul non brûle dans le corps de chauffe après l’arrêt.

le cycle d'allumage ça doit être:
ventilation
allumage électrode
pulvérisation du fioul,
détection flamme
arrêt électrode

et à l'arrêt:
arrêt pulvérisation fioul
arrêt ventilation avec petite tempo

c'est peut être la temporisation qui s'est un peu décalée, combien de temps ça dure?

JR

Re : chaudiere fioul qui s'éteint

Merci de votre réponse,

après arrêt aucune trace de fioul "liquide" je pense que c'est ce que vous appelez non brulé après l'arrêt.
les arrêts ne dure que quelques secondes 5/10 secondes parfois il y a pas d'arrêt parfois il y en a un, parfois il y en a plusieurs.

le cycle d'allumage me parait bon et le cycle d'arrêt me parait bon... à l'oreille...

je ne pensais ni à un problème de l'allumage, ni de l'arrêt, mais de "encours"
elle démarre bien et s'arrête bien

je dis ça je ne suis pas spécialiste. ^^

En faisant un test porte de chaudière ouverte, la flamme sera très grande ce test me paraît dangeureux?

4

Re : chaudiere fioul qui s'éteint

oui il y a risque suivant l'environnement, la flamme ne doit pas être si longue que ça, elle ne doit pas taper au fond du foyer normalement.

JR