Sujet : Demande de conseil pour une nouvelle installation

Bonjour à tous,

Novice en plomberie, j'aimerais avoir votre avis sur le schéma que je compte réaliser. Pouvez-vous me dire si il manque quelque choses ou si il y a une erreur.

j'ai également un question par rapport à l'arriver d'eau chaud jusqu’à ma douche.
Entre ma chaudière (GAZ) et ma douche il y a +/- 20m. Que puis-je faire pour avoir de l'eau chaud directement à l'ouverture du robinet. On ma parlé d'installer un circulateur supplémentaire. Quand pensez-vous?

merci d'avance

MArcelin

Sujets pièces jointes

schemajpg.jpg, 202.37 kb, 1443 x 1048
schemajpg.jpg 202.37 kb, 342 téléchargements depuis. 06-01-2016 

2

Re : Demande de conseil pour une nouvelle installation

Les nourrices secondaires doivent etre alimenté depuis les bouts de nourrice et non depuis une sortie de nourrice.
Le clapet anti-retour dessiné n'est pas un anti-pollution, il n'est pas normalisé.

Le bouclage n'est pas possible sur les productions instantanées.

Vous pouvez poser un petit ballon au bout de la ligne qui est longue alimenté en eau chaude depuis la chaudière.

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.