Sujet : Saunier Duval F30 HMOD panne F13

Bonjour,

Malgré un changement de carte principale, ma chaudière se met en panne F13 au bout de quelques jours, puis se relance pour le même temps. Cette panne est ancienne et pouvait survenir après quelques mois mais la fréquence a augmenté et c'est pour cela que j'ai changé la (chère!) carte
Il faudrait que j'accède au code defaut détaillé (en PJ) mais je ne sais pas comment faire

Si l'un de vous a une autre idée!
Bon we

2

Re : Saunier Duval F30 HMOD panne F13

En complément le tableau des cause F13

Sujets pièces jointes

Capture d’écran 2015-12-12 à 12.54.19.png, 112.81 kb, 1754 x 508
Capture d’écran 2015-12-12 à 12.54.19.png 112.81 kb, 2372 téléchargements depuis. 12-12-2015 

3 Dernière modification par STONIO22 (12-12-2015 19:15:20)

Re : Saunier Duval F30 HMOD panne F13

salut, il faudrait aller dans le menu sav via le code 96, je connais moins les saunier désolé. Bon ben finalement, il faut appuyer 7s sur la touche mode puis rentrer soit le 96 pour installateur ou 35 pour sav ensuite valider avec mode. Par contre j ai la doc sous les yeux mais j ai juste le code 13 comme toi mais pas de sous code ? donne moi le modèle exact de ta chaudiere.

RE bon il faut aller dans le menu 31 a 34 du menu sav qui correspond à l 'historique des codes defauts.

4

Re : Saunier Duval F30 HMOD panne F13

Merci bien

C'est une isotwin F30 HMOD
La notice est accessible via le lien ci-dessous et les codes défauts détaillées en page 51:

http://www.saunierduval.fr/france/downl … 293725.pdf

Mais pas de touche mode pour aller ds le menu sav...

5

Re : Saunier Duval F30 HMOD panne F13

J'ai trouvé l'accès: 7s sur la touche qui est sous "menu"
puis 35 mais la l'afficheur donne cod 23 mais je vois pas a quoi çe correspond d'autant que je peux faire varier 23 avec + ou -

Re : Saunier Duval F30 HMOD panne F13

salut, bon en fait (on va y arriver t'inquiète pas) tu es dans le menu sav il faut que tu ailles dans le menu installateur via le code 96 (5s sur la touche menu puis touche +ou- pour utiliser le 96 ensuite tu valides avec la touche menu) puis tu vas au cod 65 qui te donneras les codes défauts détaillés une fois le sous code trouvé tu peux sortir de menu (vérifie que tu n'as pas plusieurs sous codes)en appuyant 5s sur la touche menu. Tiens nous au courant @+

7

Re : Saunier Duval F30 HMOD panne F13

Merci bien

J'arrive bien à l'affichage de cod 65 mais après .... plus rien. Si j'appuie a nouveau sur menu, il sort du menu installateur et j'au pas mes sous codes...

Voili...

8

Re : Saunier Duval F30 HMOD panne F13

try again qu'il disait
A l'affichage de cod 65 en appuyant sur menu j'arrive à l'affichage de -- et c tout!

9

Re : Saunier Duval F30 HMOD panne F13

de val -- pour etre un peu plus précis

10

Re : Saunier Duval F30 HMOD panne F13

Bonsoir et heureuse année à chacun,

J'avais laissée tomber la recherche de panne quelques jours en relançant la chaudiere à chaque arrét F13 (tous les 2/3 jours environ), mais il faut que je reprenne...
En suivant la recherche 96 puis 65 j'arrive à un affichage "val --" seulement et suis donc toujours coincé là!
Entre temps j'ai changé l'échangeur mais  il n'était pas encrassé et F13 est revenu
Suis preneur de toutes pistes!