1 Dernière modification par chris74 (03-10-2015 16:58:12)

Sujet : Désembouage plancher chauffant

Bonjour,

J’ai une chaudière à gaz à ventouse De Dietrich - City 3.24 FF GN -Type : HA 26 Puissance : 24 KW.
J’ai  2 circuits indépendants :
- un pour le plancher chauffant au rez-de-chaussée
- et l’autre à l’étage, 5 radiateurs plus une sèche serviette dans la salle de bain.

L’installation date de 11 ans et je commence par avoir des zones froides sur le plancher chauffant, donc j’envisage de réaliser un désembouage de l’installation.

A l’entrée de la maison, au rez-de-chaussée, j’ai un collecteur dans un coffret en bois équipée de deux nourrices de marque « oventrop » et apparemment le plancher chauffant est composé de  3 circuits, voir photo.
En touchant les tuyaux j’en ai déduit que l’arrivée de l’eau chaude, de la chaudière était sur le boisseau du haut, donc le retour eau froide, en bas.
Les débitmètres sont installés sur le boisseau inférieur donc de retour chaudière, normale ?

Questions :
- En purgeant le plancher chauffant  est ce que ca purge également le circuit radiateurs ?
Car quand je remet de l’eau pour maintenir la pression à 1,5 bars,  je dévisse les 2 robinets de la chaudière et la pression remonte, donc je suppose que ça doit remettre de l’eau dans le circuit plancher chauffant mais également dans le circuit radiateurs non?
- Le remplissage du plancher chauffant se fait donc à l’aide des 2 robinets de la chaudière que je viens de vous parler ?
- le produit « désembouant »  est le même pour le plancher chauffant et les radiateurs ?
- vous me conseillez du produit GEB ou Sentinel ?
- comment introduire le produit pour désembouer ? Par le boisseau inférieur, dans l’orifice de vidange du plancher chauffant ?
- Pour doser le produit, comment on évalue la quantité d’eau dans l’installation ?
- Faut-il rajouter un produit « Inhibiteur » après avoir purgé et rempli  le circuit? On utilise le même produit pour le plancher chauffant ?
- j’ai vu sur internet pour nettoyer, rincer son plancher chauffant, il injectait de l’eau de ville à l’aide d’un tuyau d’arrosage en contre sens, c'est-à-dire par le boisseau de vidange du « retour chaudière ».
Quelles actions négatives sur le réseau ou chaudière, circulateur ?

Par avance merci de votre aide

Sujets pièces jointes

IMG_20150927_155119.jpg, 129.75 kb, 800 x 600
IMG_20150927_155119.jpg 129.75 kb, 923 téléchargements depuis. 03-10-2015 

2

Re : Désembouage plancher chauffant

bonjour

je connais pas trop le produits de désembouage, mais je peux dire que les deux circuits radiateurs et plancher se remplissent et se vide en même temps.
ce que je ferais pour rincer le plancher c'est
1- fermer les deux robinets sur la nourrice départ et retour pour isoler le plancher du circuit de chauffage
2- brancher une arrivée d'eau avec  le tuyau d'arrosage ou autre sur le robinet de vidange du collecteur de départ
3- brancher un tuyau d'évacuation sur le collecteur de retour
4- fermer les trois circuits
5- mettre sous pression l'arrivée d'eau et ouvrir le robinet de vidange du collecteur départ et retour
6- ouvrir un robinet de circuit du plancher sur le collecteur
7-repérer les réglages des débitmètres et ouvrir à fond
7- rincer jusqu’à avoir de l'eau claire
8- fermer le circuit et répéter l'opération aux circuits suivants
9- pour la remise en service, ouvrir les robinet des circuit, fermer les robinets de vidanges des collecteurs, ouvrir les vannes d'arrivée et départ.
10- remettre les réglages des débitmètres comme avant à la fin des rinçages
11- faire l'appoint de pression au remplissage, faire tourner la pompe pour purger.
ça devrait être bon

JR

Re : Désembouage plancher chauffant

Bonjour RUAJOSE

Merci beaucoup pour cette instruction bien claire et détaillée.
Pour la remise en service "faire tourner la pompe pour purger" c'est à dire mettre en route le chauffage et entendre que le circulateur se remet en route, je ne peux pas le forcer?
Merci encore

4

Re : Désembouage plancher chauffant

bonjour Chris

c'est bien ça, logiquement ça va se purger automatiquement.

à+

JR