11

Re : Installation Fioul - Bois avec régulation

Malheureusement je suis loin de Limoges.
Pour le thermostat sur les fumés c'est peut être inutile vu que le thermovar placé sur le retour de (unité de charge n°3)  ferme le retour lorsqu’il n'est pas assez chaud.
En conséquence je prendrais une unité de charge taré a 60°C et non 72°C, parce que votre cuisinière risque de produire moins que ce que vous attendez.

Le circulateur de l’unité de charge doit tourner en permanence  a partir de 30 ou 40°C, le thermostat intégré se charge de basculer vers vers le ballon ou de boucler dans la cuisinière.

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.

12

Re : Installation Fioul - Bois avec régulation

Bonjour çà tous,

Ca y est, plus de 2 ans après, mon installation est faite, et ça ne s'est pas fait sans se creuser la tête.......

La grosse différence avec mon circuit de base, c'est qu'à la place de radiateurs, j'ai mis un plafond chauffant hydraulique.

Depuis hier soir, j'ai pu tester mon installation sur la partie chaudière.

Tout se passe très bien.

Par contre, je rencontre un soucis avec le paramétrage de ma régulation, en effet, ayant 2 circuits, j'ai installé 2 thermostat d'ambiance, un par étage.
Ce sont des thermostats siemens QAW70 alliés à une régulation RVP 331.

Il faut donc "adresser" les deux thermostats d'ambiance. Pour cela il faut entrer en mode chauffagiste.

La notice stipule d'appuyer sur deux touches en même temps (flêche haut + flêche bas) mais il ne se passe rien.

Les deux thermostats affiche l'écran de base avec un carré clignotant en haut, et si j'appuie sur une touche la mention "OFF" s'affiche.

Impossible de régler quoi que ce soit ou d'entrer dans le mode chauffagiste.

Le RVP 331 signale lui aussi un problème sur les thermostats si je tente de les paramétrer dans le RVP 331.

Quelqu'un connaît ces petites bestioles pour me donner un conseil?

Merci d'avance,

William

Re : Installation Fioul - Bois avec régulation

Je ne connais votre matériel mais je ne suis pas sur que la régulation puisse communiquer avec deux thermostats, qui doivent en plus avoir la fonction sonde d'ambiance.
Je pense bien que le tout est compatible.

Pouvez vous poster les notices de votre matériel, voir si une âme charitable peut vous aiguiller.