1

Sujet : calibre de la tige de cuivre en sortie de compteur gaz

situation:
immeuble à un seul logement
emplacement du compteur en limite de propriété
l’installation gaz alimente un seul appareil de 23Kw (chaudière murale)
débit de gaz: 23 Kw x 1.3 = 30 Kw distance compteur - chaudière: 5 mètres
cela correspond à une tuyauterie cuivre de 16 ou 18 mm
le calibre minimal de la tuyauterie au départ du compteur est fixé par le DTU 61.1 P7 à 20 (tuyauterie cuivre de 22mm)
QUESTION: jusqu'à quelle distance la tuyauterie doit être du calibre 20 (cuivre de 22mm) ?
jusqu'à la chaudière, alors que le calibre 16 serait suffisant ?
ou juste la canne en cuivre de 22mm fournit au départ du compteur ?
merci pour votre réponse

2

Re : calibre de la tige de cuivre en sortie de compteur gaz

Jusqu'àu plus près de la chaudière.  Réduisez au dernier moment

3

Re : calibre de la tige de cuivre en sortie de compteur gaz

Si on prend le graphique des diamètre par rapport au débit et la longueur de tuyauterie, le 16 suffit, mais il faut bien passer en 20/22 pour répondre à la loi du 1/1000ème de réserve tampon qui sera assurée par le volume supplémentaire du tube de 20/22.
sinon à chaque démarrage du brûleur, la pression gaz dans le réseau va chuter en dessous du seuil admissible et la chaudière se mettra en sécurité

JR