Sujet : Circulateur chaudière Frisquet TGP 23

J'ai un récupérateur d'eau dans la cheminée branché sur le retour des radiateurs. Une vanne 3 voies s'ouvre quand la température  du récupérateur est supérieure à celle du retour des radiateurs. Le circulateur de mon ancienne chaudière pouvait fonctionner électriquement sans être obligé de mettre en route se gaz ce qui me permettait de me chauffer dans d'autres pièces que celle ou il y a la cheminée.
On m'a donné une chaudière Frisquet TGP 23 et je n'arrive pas à faire fonctionner le circulateur sans le gaz.
Est-ce que le circulateur peut fonctionner sans le gaz, et si oui comment faut-il procéder.
Je vous remercie de votre aide.

2

Re : Circulateur chaudière Frisquet TGP 23

bonjour

la mise en service de pompe doit être asservie à la mise en route du mode chauffage, il faut regarder sur la doc le schéma hydraulique et électrique pour voir les incidences et possibilités à la shunter.

JR

3

Re : Circulateur chaudière Frisquet TGP 23

Si c’est une chaudière avec pilotage électronique il n'est plus possible de faire tourner le circulateur manuellement, c'est la chaudière qui doit le piloter, sinon elle se met en défaut.

La seule option que vous ayez c'est l'ajout d'un autre circulateur sur votre circuit.

si vous avez la possibilité postez une ou des images de votre chaudière et si possible de l'alimentation electrique de la pompe.

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.

Re : Circulateur chaudière Frisquet TGP 23

Un peu tardivement (problème d'internet !!) je vous remercie pour vos réponses.
J'ai fait 3 photos si ca peu aider. Du panneau de commande, des arrivées et sorties diverses, et du schéma électrique qui est dans la doc.
La chaudière peut marcher avec le système radio mais on peut aussi le faire par la fonction manuelle.

IMG20150506133745.jpg
IMG20150506133757.jpg
IMG20150506134123.jpg

5

Re : Circulateur chaudière Frisquet TGP 23

bonjour

désolé mais en regardant le schéma, je confirme que Niel à raison; il vaut mieux ajouter un circulateur commandé en même temps que l'ouverture de la vanne 3 voies.

JR

Re : Circulateur chaudière Frisquet TGP 23

Merci.
Il me reste plus qu'à faire.