le ballon va faire 1500 litres
tous les calcule de dimensionnement on été réaliser par mes soin.
La phase des calcules mon orienter vers un volume de 1000 litres.
Mais cette valeur me donnais que 3.5 % de marge d’erreur sur un fonctionnement normal d'une journée. Donc j'ai surdimensionner à 1500 litres qui me donne 34 % de marge d'erreur sur une journée normal.
Au moment de la réflexion je me suis dit que j'aurais la possibilité de charger un peux plus et cela me donnerais plus d’autonomie pour la nuit.
mais je n'ais pas fait la réflexion inverse que se passe t'il si je ne charge pas le ballon complètement ?
l'eau chaude du haut n'aura t-elle pas tendance à vouloir se mettre à la température du bas et vis-versa ?
du coup je me retrouve avec une température moyen dans tous le ballon.
"malgré un effet de stratification recherché "