Re : installation d'un poêle bouilleur sur réseau fioul existant

le ballon ECS est mal raccorder en faite ...
peux tu m'aiguillier ?

22

Re : installation d'un poêle bouilleur sur réseau fioul existant

bonjour

s'il y a deux piquages de dispo sur le tampon, on branche la production d'eau chaude avec une V3V d'inversion pour aller chercher la chaleur sur la bouteille de découplage chauffée par la chaudière si  l'eau du tampon est < à 60/65°c, s'il n'y a pas de piquage de dispo on peut mettre un té sur les piquages de départ et retour. 

PLAN-CHAUDIERE-BOIS-MODIFIE.png

JR

23 Dernière modification par Cyprien58 (22-02-2015 14:37:34)

Re : installation d'un poêle bouilleur sur réseau fioul existant

ha je vois mieux la chose mais pas comme ça.
car la le branchement va détruit toute la stratification vitesse grand V.
oui il y en à des piquages de dispo mais je veux conserver l’idée du 2 picages.
que dit tu de ça ?
http://img11.hostingpics.net/pics/371579INSTAL1.jpg

Re : installation d'un poêle bouilleur sur réseau fioul existant

peux t'on simplifier l’installation en connectant l'ecs uniquement sur l’énergie bois ?

25

Re : installation d'un poêle bouilleur sur réseau fioul existant

bonjour

sur le précédent schéma rien n’empêche le ballon d'eau chaude de chauffer ( même avec sa pompe à l'arrêt) la pompe primaire peut pousser dessus,  et on ne force pas la charge du tampon quand le chauffage n'est pas en demande.

pour moi il n'y a pas de problème de stratification dans le tampon, il sert aussi principalement de bouteille de mélange.

JR

Re : installation d'un poêle bouilleur sur réseau fioul existant

exacte il faut que je couple le fonctionnement de la pompe a une électrovanne ?
du coup je refait les schémas avec les dernière infos et pour que l'ecs hydraulique soit faite par le bois .
la bouteille casse pression a la sortie de la chaudière fioul est obligatoire ?

Re : installation d'un poêle bouilleur sur réseau fioul existant

quelle élément détermine la grosseur des tubes du réseau ?

28

Re : installation d'un poêle bouilleur sur réseau fioul existant

bonjour

La bouteille de découplage est nécessaire pour un bon  fonctionnement avec deux sources de chaleur.

La puissance calorifique détermine le débit qui ensuite détermine le diamètre des tubes en fonction aussi des pertes de charges.

le diamètre peut aussi légèrement varier en fonction de la rugosité des tubes et de la température de l'eau, exemple entre l'acier et le PE la perte de charge est différente.

JR

Re : installation d'un poêle bouilleur sur réseau fioul existant

bonjour ruajose
j'ai eu de mal a comprendre mais j'ai j'ai fait pas mal de calcule je tombe sur qulque chose qui n'ai pas en désaccord avec l’installation existante. j'ai fait faire des devis par des pros mais je me tâte quand même a le faire moi même tongue

cuivre je tombe sur un dim int de 25 donc --> 26-28 // raccord 26-34
et sur mon insert le raccord est en 1" M

je cherche mon circulateur si tu a une direction à donner tongue

30

Re : installation d'un poêle bouilleur sur réseau fioul existant

bonjour Cyprien

il y en a 3 circulateurs,  entre 1 et  1.5m3/h  pour 2Hmt ça devrait aller pour ce type d'installatiion

http://www.salmson.com/fileadmin/user_u … R_50Hz.pdf

JR