Bonjour,
bienvenue, vous avez bien fait de tenter votre chance
Quelle est le modèle de votre chaudière de marque Ferroli ?
voilà comment je vois ça :
la fuite est ancienne et c'est le calcaire sous forme solide qui assurait plus ou moins l'étanchéité.
Si vous êtes sûr que c'est la sortie eau chaude de votre chaudière vers les robinets,
pas besoin de couper l'eau au général,
couper la chaudière,
décomprimer le circuit pour faire chûter la pression,
fermez le robinet d'alimentation eau chaude s'il y en a un sur la chaudière,
n'ouvrez pas de robinet sur eau chaude pour ne pas faire appel d'air,
si les robinets sont bien fermés et bien étanches ça ne devrait pas trop couler, prévoyez quand même de placer un bon seau en dessous du raccord et démontez progressivement....
dégager le raccord pris dans le calcaire à l'air d'une brosse métallique, empreinte plate de tournevis, sans endommager le laiton ni le cuivre,
Démontez le raccord, Attention l'eau peut être brûlante.
Extraire l'ancien joint et nettoyez le raccord de façon à avoir des surface planes et propres, notamment la portée de joint (collet battu du tuyau de cuivre)
Changer le joint par un joint rouge fibre, si possible CSC, resserrez et voyez ce que ça donne.
Attention l'eau peut être brûlante si la chaudière a débité de l'eau chaude juste avant. Mieux vaut attendre un peu.
1.5 bars c'est pour faire monter l'eau à 15 mètres de haut et assurer une bonne circulation de l'eau de chauffage. Si la pression redescend c'est souvent signe que le vase d'expansion ne joue plus sons rôle. A voir si votre pression varie beaucoup selon que le chauffage est en route et les circuits chauds ou froids.
Est-ce que la pression chaudière descend spontanément à 0 si on ne remet pas d'eau dedans ou est-ce qu'elle se stabilise avant ?
(A ne pas tester, encore moins sans mettre la chaudière hors service, c'est juste une question.)
Il faudrait remettre de l'eau dans la chaudière à froid, idéalement, car l'écart de température peut fissurer certaines pièces.
Un lien pour les principe de la mise en eau d'une installation.
Le vase d'expansion peut être en cause. Vérifiez quand même que vous n'avez pas d'autres fuites sur les raccords et soupapes de votre chaudière.
Cordialement